管桩施工出现异常,各方如何协调?
lnm1115
lnm1115 Lv.2
2011年03月30日 08:50:20
来自于工程监理
只看楼主

碰到一个问题;桩长40米左右,配桩3节。图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。施工招标是按照静压管桩。静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.试桩后设计建议最后一节桩锤击。代价认为更换费用过高。附:勘察资料:6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1的底部还有1米多就无法进入,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。

碰到一个问题;
桩长40米左右,配桩3节。
图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。
施工招标是按照静压管桩。
静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.
试桩后设计建议最后一节桩锤击。
代价认为更换费用过高。

附:勘察资料:6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1的底部还有1米多就无法进入,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。
2.Z56号孔附近试桩,桩端距离6-2a层1.0米左右时,压桩力达到1500KN.设计单桩承载力930KN.当继续送桩时,压桩力降低到300KN。附近行政楼也出现类似情况,6小时后压时,承载力降低。 根据上述情况,设计要求继续试桩,对比判断。

我想问一下 1锤击和静压的差价 2差价是否小于静压后截桩接桩的费用 3.编制施工招标预算的时候是否要考虑锤击费用?4.勘察是否应该修改报告。4是否提早做静荷载试验?




3.31补充:
多谢各位耐心解释
1.首先解释一下“先静压后锤击”,其实锤击桩的前面一节是静压可以沉桩。新型桩架是两用的,到最后难进入的时候开始锤击。
2.价差: 锤击到标高,那么桩不用截,灌芯深度500,连接承台的钢筋焊在桩头端板上。 如果静压不到标高,要截桩,然后灌芯深度是1000,钢筋进入管桩1000,伸出桩头La。 那么显然后者处理要更多费用。 但是锤击一米比静压一米贵2元。所以有个价格比较问题。当然结构设计的人员往往不熟悉造价,只能计算材料成本,其他取费不熟悉。 另外在实际施工过程中,截桩头是不需要人工费用的,截掉的桩头送给工人就可以了。如果截桩的长度较长,那么有时候甚至工人还要返回钱,因为截掉部分里面钢筋较长,也是可以回收的。这里又涉及一个施工现场经验的问题。 还有一个招标过程中,业主是否确认给桩头处理费用,如果确认,那么施工单位截桩还能从甲方处获得补贴。
3.目前的情况是,请勘察单位补勘。




最新情况
勘察补勘后,坚持原来数据。
第一个楼做静载, 三个桩,两个通过,一个桩承载力特征值静载是950,实际加载到750kN,沉降量已经超了。差距很大。 请教各位 如何处理?第二,第三个楼的静载还没有开始做。


[ 本帖最后由 lnm1115 于 2011-4-28 15:23 编辑 ]
免费打赏
tjhe1026
2011年03月30日 19:07:38
2楼
提示:请提问者进一步明确——站在建设方角度解释呐?还是站在施工方角度?或者站在监理角度?因为立场不同,解决方案有差别。
回复
lnm1115
2011年03月30日 20:59:38
3楼
1在设计角度考虑
2在建设方角度考虑
回复
guojiekun
2011年03月31日 12:21:00
4楼
虽然我不是很懂,但是换个桩架成本应该很高吧。
回复
newlt_179
2011年03月31日 13:25:38
5楼
不知是那里的工程,可能是施工习惯还是有特殊的要求,为何先静压后锤击?按照所给的地质资料,完全可以单独锤击施工或静压施工.
"2差价是否小于静压后截桩接桩的费用"不知问的什么意思?,管桩若未到设计标高,不管是锤击施工或静压施工,都需要接桩的.
"3.编制施工招标预算的时候是否要考虑锤击费用?"如果施工招标是按照静压管桩,就可以不考虑锤击费用.
"4.勘察是否应该修改报告"如果勘察报告没有错误,为何要修改报告?基础设计是按照勘察报告作的,注意因果关系不要搞错.
"4是否提早做静荷载试验?"如果没有足够的经验,提早做静荷载试验以确定单桩承载力是很有必要的.
正常情况下,静压施工管桩穿过粉质粘土层是没有问题的,但能否穿过砾砂层就要具体分析下,1~2m厚应该问题不大,Z56号孔处的试桩的压力变化可能就是穿过砾砂层的过程的体现.本工程未提供更详细的地质资料,个人感觉若再采用锤击的话可能较难收锤.
回复
coldwinter9511
2011年03月31日 13:41:38
6楼
一般都是静压的吧
回复
pinocchio
2011年03月31日 13:49:34
7楼
静压和锤击一般是由环境决定,如果环境允许,一般都选择锤击
静压桩一般中途不允许中断那么长的时间
回复
zhagin
2011年03月31日 15:04:29
8楼
1、要么静压,要么锤击,为什么先静压,后锤击?选择静压还是锤击,一般是根据施工场地周边的环境来决定的。
2、根据你说的地勘报告,不应该出现 “桩端距离6-2a层1.0米左右时,压桩力达到1500KN.设计单桩承载力930KN.当继续送桩时,压桩力降低到300KN。”如有这种情况,应考虑此部位有暗塘。
回复
ynwujj
2011年03月31日 15:36:18
9楼
一般都是静压的吧
回复
cmpd_px
2011年03月31日 16:46:27
10楼
一般都是静压吧,要看项目在什么区域。
回复
tanketao
2011年03月31日 17:14:49
11楼
顶啊 只是有个问题啊 我是个初学者 公说公有理 婆说婆有理 到底该听谁的 啊 咱么论坛是不是有一个讨论期限啊 倒了期限就总结出一个全面的答案出来 要不然真的不知道该听谁的啊