碰到一个问题;桩长40米左右,配桩3节。图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。施工招标是按照静压管桩。静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.试桩后设计建议最后一节桩锤击。代价认为更换费用过高。附:1.6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1就压不下了,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。
桩长40米左右,配桩3节。
图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。
施工招标是按照静压管桩。
静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.
试桩后设计建议最后一节桩锤击。
代价认为更换费用过高。
附:1.6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1就压不下了,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。
2.Z56号孔附近试桩,桩端距离6-2a层1.0米左右时,压桩力达到1500KN.设计单桩承载力930KN.当继续送桩时,压桩力降低到300KN。附近行政楼也出现类似情况,6小时后压时,承载力降低。 根据上述情况,设计要求继续试桩,对比判断。
我想问一下 1锤击和静压的差价 2差价是否小于静压后截桩接桩的费用 3.编制施工招标预算的时候是否要考虑锤击费用?
3.31补充:
多谢各位耐心解释
1.首先解释一下“先静压后锤击”,其实锤击桩的前面一节是静压可以沉桩。新型桩架是两用的,到最后难进入的时候开始锤击。
2.价差: 锤击到标高,那么桩不用截,灌芯深度500,连接承台的钢筋焊在桩头端板上。 如果静压不到标高,要截桩,然后灌芯深度是1000,钢筋进入管桩1000,伸出桩头La。 那么显然后者处理要更多费用。 但是锤击一米比静压一米贵2元。所以有个价格比较问题。当然结构设计的人员往往不熟悉造价,只能计算材料成本,其他取费不熟悉。 另外在实际施工过程中,截桩头是不需要人工费用的,截掉的桩头送给工人就可以了。如果截桩的长度较长,那么有时候甚至工人还要返回钱,因为截掉部分里面钢筋较长,也是可以回收的。这里又涉及一个施工现场经验的问题。 还有一个招标过程中,业主是否确认给桩头处理费用,如果确认,那么施工单位截桩还能从甲方处获得补贴。
3.目前的情况是,请勘察单位补勘。
[ 本帖最后由 lnm1115 于 2011-3-31 20:43 编辑 ]