管桩打不下,各方都很着急。咋办?
lnm1115
lnm1115 Lv.2
2011年03月30日 08:48:26
只看楼主

碰到一个问题;桩长40米左右,配桩3节。图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。施工招标是按照静压管桩。静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.试桩后设计建议最后一节桩锤击。代价认为更换费用过高。附:1.6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1就压不下了,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。

碰到一个问题;
桩长40米左右,配桩3节。
图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。
施工招标是按照静压管桩。
静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.
试桩后设计建议最后一节桩锤击。
代价认为更换费用过高。

附:1.6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1就压不下了,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。
2.Z56号孔附近试桩,桩端距离6-2a层1.0米左右时,压桩力达到1500KN.设计单桩承载力930KN.当继续送桩时,压桩力降低到300KN。附近行政楼也出现类似情况,6小时后压时,承载力降低。 根据上述情况,设计要求继续试桩,对比判断。

我想问一下 1锤击和静压的差价 2差价是否小于静压后截桩接桩的费用 3.编制施工招标预算的时候是否要考虑锤击费用?

3.31补充:
多谢各位耐心解释
1.首先解释一下“先静压后锤击”,其实锤击桩的前面一节是静压可以沉桩。新型桩架是两用的,到最后难进入的时候开始锤击。
2.价差: 锤击到标高,那么桩不用截,灌芯深度500,连接承台的钢筋焊在桩头端板上。 如果静压不到标高,要截桩,然后灌芯深度是1000,钢筋进入管桩1000,伸出桩头La。 那么显然后者处理要更多费用。 但是锤击一米比静压一米贵2元。所以有个价格比较问题。当然结构设计的人员往往不熟悉造价,只能计算材料成本,其他取费不熟悉。 另外在实际施工过程中,截桩头是不需要人工费用的,截掉的桩头送给工人就可以了。如果截桩的长度较长,那么有时候甚至工人还要返回钱,因为截掉部分里面钢筋较长,也是可以回收的。这里又涉及一个施工现场经验的问题。 还有一个招标过程中,业主是否确认给桩头处理费用,如果确认,那么施工单位截桩还能从甲方处获得补贴。
3.目前的情况是,请勘察单位补勘。

[ 本帖最后由 lnm1115 于 2011-3-31 20:43 编辑 ]
免费打赏
sj19841104
2011年03月30日 19:56:27
12楼
不知道用的是什么桩型 ,对2楼说的我不赞成,不知道你们哪里是什么地质状况,像我们这边现在预制管桩到50米的都有的。 直径600mm的管桩承载力可以做到500吨-600吨,相比较灌注桩而言,管桩的施工工期要短的多。
先锤击后静压估计不大现实,这个费用太高,而且工期会大大的降低
回复
gudf
2011年03月30日 20:24:44
13楼
预制桩选择的时候应参考土层的标贯值,一般超过20就很难打入或压入。
这个哪边资料有,我对这方面不是很了解。谢谢
回复
lnm1115
2011年03月30日 21:03:34
14楼
哎 来个高人吧
回复
nanstar1979
2011年03月30日 22:05:12
15楼
顶一下,期待这方面的达人
回复
自我二重奏
2011年03月30日 22:43:18
16楼
“大部分压不下去”不知楼主说的粘性土是不是属于饱和性粘性土,因为在静压的过程中,有可能孔隙水压力来不及消散或桩间土的挤密,施工的时候导致虚压力的出现(好像达到了承载力要求),等检测的时候压到100吨都大范围的下陷。因为西安南郊或东郊经常会出现这种情况
回复
lllhaiyi
2011年03月30日 23:08:15
17楼
来个高人吧,还是一知半解的,不痛快啊
回复
施工老顽砼
2011年03月31日 04:37:14
18楼

楼主真好人!
回复
土木年华
2011年03月31日 10:32:52
19楼
上次在广州听了省建筑土木学会的王教授的管桩的课,收获不小哦,可以请教他,对这种疑难杂症很有经验的
回复
c601212
2011年03月31日 10:35:37
20楼
请问如何推断呢?大侠请指教,万分感谢
回复
c601212
2011年03月31日 10:44:24
21楼
起码先压后打是不合理的
回复

相关推荐