12楼
接触器+双控开关实现强启
回复
13楼
在末端用双控开关,是为了在火灾事故时可以强行点亮应急照明灯,不管开关处于哪个位置。
回复
14楼
我还是没看明白,双控开关至咋实现强制点亮的呢?
回复
15楼
不是用双控开关来实现强启功能;而是,在平时使用时,开关可以正常对应急照明进行通断,和普通照明一样。
火灾报警强启,或者正常照明断电后,应急电源不管照明开关在何位置,应急灯都会点亮。如果没有双控开关,这个功能将无法实现。
回复
16楼
很好理解,就是无论什么样的情况下,都可以把照明灯具接通。
回复
17楼
同意15楼意见,补充一下,声光控灯开关也有带应急照明端子的
回复
18楼
学习了,谢谢
回复
19楼
双控开关不管开关处于何种状态,都会有一路是属于接通状态。
回复
20楼
回复
21楼
那是为了强起而设置的。