为什么应急照明需要双控开关啊?
喜欢画笑脸3
2011年03月29日 10:20:53
只看楼主

请问一下,为什么应急照明需要双控开关啊?

请问一下,为什么应急照明需要双控开关啊?
免费打赏
jiaruoshuang
2011年03月29日 10:22:44
2楼
你说这个应该是应急照明,平时也用,也是可以关闭的,那是一定要的,呵呵
回复
xiezidiudiu
2011年03月29日 14:17:14
3楼
不是所有的应急照明都需要双控开关吧
回复
panlizuanyong
2011年03月29日 14:50:38
4楼
断电时使用不间断电源,电源正常时就是正常的(一般在楼梯间,电梯前室。走廊)灯具,可以一样由开关来控制灯的通断;火灾报警强行切除或者电源断电后,无论灯具开关在何位置,应急灯都会点亮。没有双控开关,不可能实现这个功能。
回复
nanjingfenyuanshi
2011年03月29日 16:01:39
5楼
用双控开关,是为了在火灾事故时可以强行点亮应急照明灯,不管开关处于哪个位置。
回复
er585gang
2011年03月30日 12:15:19
6楼
xuexi le .学习了呀
回复
hhsscc
2011年03月30日 12:28:16
7楼
双控开关起到类似于单刀双投开关作用。
回复
cxuzhu
2011年03月30日 13:53:06
8楼
应该不需要双控开关,应急照明强制点亮并不用这种开关来实现。
回复
shenshandeyu
2011年03月30日 14:05:08
9楼
不是所有的应急灯都要双控吧,这要根据你的需要吧,是上级的电源是双电源吧,带互投的那种?
回复
yaob101
2011年03月30日 14:28:18
10楼
同意
应急照明强行点亮靠的不是你说的双控开关,而是由消防联动模块控制的接触器。
你看到的应急照明灯的部位估计正好在通道或楼梯间,如果不选声光控或触摸的,就要选双控开关啦!
你想想如果设单控开关,适用起来会方便吗?
回复
avan
2011年03月30日 16:19:19
11楼
难道还有其他方式实现?!
要么智能照明了。
回复

相关推荐

APP内打开