厨房的排油烟风井可以接入卫生间的排风吗
netling
netling Lv.9
2011年03月28日 12:07:33
来自于通风排烟
只看楼主

如题,规范说厨房应独立设置排风井,但现在工地只有一个井,边上就是个卫生将,无法再立井了,怎么解决呢,求组

如题,规范说厨房应独立设置排风井,但现在工地只有一个井,边上就是个卫生将,无法再立井了,怎么解决呢,求组
免费打赏
sleepsong
2011年03月30日 00:20:20
12楼
厨房的也可以直接排向室外,不一定非要做风井啊
回复
ascesking
2011年03月30日 14:20:03
13楼
我个人觉得可以想办法将卫生间的气体用排气扇排到室外,厨房用风井
回复
小栓找
2011年03月30日 15:51:00
14楼
赞!5楼的意见。现有条件,实现使用功能第一位。
回复
hvacbobo
2011年03月30日 16:19:36
15楼
厨房的排到室外,卫生间的排到井里面去,不能共用风井的
回复
txl841125
2011年03月30日 16:29:38
16楼
厨房的排油烟按照环保部门要求是需要净化处理后高位排放的,所以你必须找到合适的管井将排油烟引至高位排放。另排油烟的风速和普通排风的风速要求不一样,为防止油烟积聚,一般取到8-10m/s的风速。
回复
lkl4344176
2011年03月30日 22:01:53
17楼
未接触过,过来看看各位大侠意见
回复
louxin668
2011年03月31日 10:52:15
18楼
同意这个,卫生间独立设排风扇不就结了
回复
snail_yin
2011年03月31日 22:29:05
19楼
从设计角度说:卫生间和厨房的排风肯定不能共用.楼主的是工地建筑,应该是临时的.建议是卫生间或厨房排油烟单独外墙排出,不要合用,至于环保,临时建筑就别较真了.
回复
crazysnial
2011年04月02日 15:52:21
20楼
支持一楼的做法
回复
zitengxiaoping
2011年04月05日 09:16:04
21楼
看楼主的意思好像是一层,一层的话,卫生间用排气扇,拉根管只排墙外就行,厨房的最好是屋顶上留个洞,油烟往上排比较好。卫生间如果有外窗的话,卫生间可以不用设计排风,直接开窗就行了。
回复

相关推荐

APP内打开