全部为单相负荷该如何计算N线电流?
cooo-zengz
cooo-zengz Lv.12
2011年03月25日 23:08:04
只看楼主

最近遇到一个简单的案例:临时民工宿舍有18间,按每间3KW用电量计算,平均地分别接在三条相线,中性线共用。主线选用BVV--4x25,每间再用BVV—3x4接入。但本人愚钝,实在蒙了——每条相线平均负荷3*6=18KW,那么该N线是不是说负荷着18*3=54KW的电流呢?在三相用电设备中,中性线是回流不平衡电流的,这个我理解。但上边这个模型里,这么多的单相用电,共用的N线是怎么工作?作用就不是回流不平衡电流了吧?

3vvvv.jpg


最近遇到一个简单的案例:
临时民工宿舍有18间,按每间3KW用电量计算,平均地分别接在三条相线,中性线共用。
主线选用BVV--4x25,每间再用BVV—3x4接入。
但本人愚钝,实在蒙了——每条相线平均负荷3*6=18KW,那么该N线是不是说负荷着18*3=54KW的电流呢?
在三相用电设备中,中性线是回流不平衡电流的,这个我理解。但上边这个模型里,这么多的单相用电,共用的N线是怎么工作?作用就不是回流不平衡电流了吧?

[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-3-25 23:16 编辑 ]

3vvvv.jpg

免费打赏
一指慢
2011年03月26日 18:07:21
22楼
对三相接的都是单相负荷的情况,在不考虑谐波的情况下,
可按最大负荷相计算N线电流(极端,即另二相负荷 未工作)。
回复
pdh20050818
2011年03月27日 10:01:36
23楼
是的,如果你的三相是绝对的平衡,那么,N线没有都是可以的,每相负荷都可以正常工作,当然,这是绝不允许的,一旦系统打破平衡,就会出大事故,烧毁电气。以前在农村,拖根几百米的三芯线去较远的地方用水泵打水,夜间照明就是用三个灯泡结成星形用三相电供电的,哈哈。
回复
coolrender
2011年03月27日 10:51:28
24楼
一般选和你相线相同的电线就可以了,
回复
dgbyls
2011年03月27日 11:29:06
25楼
N线电流是三相电流的矢量和,不是算术和,可用平行四边形法则相加...
回复
grxzl2010
2011年03月27日 11:49:33
26楼
这是个好的栏目,如果多带点清楚的图片 图纸就更直观一些,就更好了。
回复
ddw2008
2011年03月27日 13:09:05
27楼
新手,进来学习一下
回复
whooo2010
2011年03月27日 13:50:19
28楼
N 线电流为三相电流的矢量和,如果三相负载完全平衡且不考虑干扰的话N线就是零电流,当然三相负载不可能平衡!!
回复
liuxch72
2011年03月27日 17:31:04
29楼
三相平衡时N线电流为零,假设只有一相工作哪就是18KW,按最大计算,用4*25电缆是否可靠呀?况且电缆应用5*25吧或4*35+1*16.
回复
dcgdcgdcg
2011年03月27日 20:29:16
30楼
加油吧,好好学吧、
回复
缥缈峰
2011年03月27日 20:49:52
31楼
从实际情况来看,不会产生谐波之类的干扰。
中性线选择按照和相线一样的界面即可。
回复

相关推荐

APP内打开