最近遇到一个简单的案例:临时民工宿舍有18间,按每间3KW用电量计算,平均地分别接在三条相线,中性线共用。主线选用BVV--4x25,每间再用BVV—3x4接入。但本人愚钝,实在蒙了——每条相线平均负荷3*6=18KW,那么该N线是不是说负荷着18*3=54KW的电流呢?在三相用电设备中,中性线是回流不平衡电流的,这个我理解。但上边这个模型里,这么多的单相用电,共用的N线是怎么工作?作用就不是回流不平衡电流了吧?
最近遇到一个简单的案例:
临时民工宿舍有18间,按每间3KW用电量计算,平均地分别接在三条相线,中性线共用。
主线选用BVV--4x25,每间再用BVV—3x4接入。
但本人愚钝,实在蒙了——每条相线平均负荷3*6=18KW,那么该N线是不是说负荷着18*3=54KW的电流呢?
在三相用电设备中,中性线是回流不平衡电流的,这个我理解。但上边这个模型里,这么多的单相用电,共用的N线是怎么工作?作用就不是回流不平衡电流了吧?
[
本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-3-25 23:16 编辑 ]
12楼
有理这样,我同意
回复
13楼
N电流=A电流平方+B电流平方+C电流平方-AB-BC-CA
回复
14楼
N线电流是三相电流的矢量和,按最不利的情况考虑,即只有一相工作其余二相均不工作的时候(负载平均分配时,不平均分配时取负载最大的一相计算),计算该相工作电流来选择N线的截面。
回复
15楼
矢量和不是算术和····
回复
17楼
唉,你这个技术员真不咋的,这个基本问题还好意思问。三相负荷工作时,它们的相位相差120度,工作电流不能直接相加,打个不太准确的比喻:当A相电流流到N线时,B相负荷刚好要从N线“吸”入电流……这样,如果三相平衡的话,N总线就不会有电流流过了。当然,这样说有点不确当,但就这个意思,楼主再想想。所以,一般来说,如果系统中没有谐波电流的话,N线跟相线一样粗就够用了。
回复
18楼
支持你的观点
回复
19楼
是矢量和,不是算术和,即在三相平衡在N线上三相矢量和为零,相位差了120,要考虑不平衡及谐波时就不一定了,谐波的看看王老的书,很清楚的
回复
20楼
当时学的电工电子基础确实不怎么样~~~看来要多点温故~
回复
21楼
不知道什么时候“被技术员”了,哈哈
不是驳你,我想了想,按你说法,那N线应该很少也足够,就算应付短路电流也有空气开关保护了。。。再请教
回复