地下车库面积小于2000时排烟量如何确定?
flyforme-bj
2006年04月10日 16:58:34
来自于通风排烟
只看楼主

面积小于2000的汽车库是否设置排烟系统?是设置何种排烟方式?又对该种排烟量计算是如何界定?如果是自然排烟,那么对可开启面积如何规定?不知道大家对这条怎么理解?一起交流交流 另外,我对汽车库面积大小的确定也有疑问。比如:地下一层面积3000多,都用作汽车库,但是分成两个汽车库,中间墙隔开,并设防火卷卷帘门划分为两个防火分区,那么按照规范的2000米机械排烟,这两个车库需要机械排烟么?

面积小于2000的汽车库是否设置排烟系统?是设置何种排烟方式?又对该种排烟量计算是如何界定?如果是自然排烟,那么对可开启面积如何规定?不知道大家对这条怎么理解?一起交流交流

另外,我对汽车库面积大小的确定也有疑问。比如:地下一层面积3000多,都用作汽车库,但是分成两个汽车库,中间墙隔开,并设防火卷卷帘门划分为两个防火分区,那么按照规范的2000米机械排烟,这两个车库需要机械排烟么?
免费打赏
hhbox
2006年04月11日 08:20:21
2楼
1.面积小于2000的汽车库按《汽车库设计规范》考虑机械通风就可以了。
2。汽车库面积按实际可用于停车的面积算,设防火分区是为了减少地下车库火灾造成的影响,停车面积并不变!
回复
suyun0000
2006年04月11日 13:55:46
3楼
单层,小于2000的话,自然排烟就行
回复
flyforme-bj
2006年04月14日 08:42:23
4楼
2楼的第二个回答我明白,我的意思是:地下其实汽车库面积超过2000了,但是建筑分割成两个汽车库,中间隔开但是可以通车,这样的话这两个车库都不用机械排烟?
回复
flyforme-bj
2006年04月14日 08:45:58
5楼
第一个问题汽车库规范上是说超2000的汽车库需要机械排烟,但是并没说只要通风就可以!
3搂你认为自然排烟地话,可开启面积怎么确定的呢?
回复
aionyu
2006年04月14日 11:31:50
6楼
楼上,车道没车道口吗?
楼主,你那是不是2个分区的概念?
回复
张三
2006年04月14日 12:40:18
7楼

规范里2000平米指的是总车库面积!
回复
flyforme-bj
2006年04月17日 16:08:43
8楼
回6搂,张三哥的解释我明白了!
但是关于小于2000平米的车库排烟问题还是没有解决
回复
goodluck_lxf
2006年04月18日 17:51:10
9楼
汽车库是指总的面积,并不是说一个防火分区就是一个汽车库,小于2000平米的车库不做排烟也应有限制,满足最远点的自然排烟距离不大于30米
回复
flyforme-bj
2006年05月17日 17:10:01
10楼
根据以上各位的指教,我对这个问题作出如下结论:
1)小于2000的地下车库,不考虑排烟问题,即使考虑可能也没有确实可循的规范或参考。也可能是目前这种尺寸的地下车库并不多见,所以大家也一般遇不到