一个地下车库无外窗,要做机械通风和防排烟。一边靠墙的部位有设备用房和管理用房,房间开门就是车库,这些房间面积和超过了200平米。这些设备用房要做防排烟吗?怎么做?每个房间都设通风管?谢谢。
一个地下车库无外窗,要做机械通风和防排烟。一边靠墙的部位有设备用房和管理用房,房间开门就是车库,这些房间面积和超过了200平米。这些设备用房要做防排烟吗?怎么做?每个房间都设通风管?谢谢。
2楼
超过200不一定就要做,可以不做,原因:
1、“经常有人停留或者可燃物较多”
2、管理用房,管理人员熟悉现场环境
3、设备用房(你没说清楚什么设备用房),给排水专业可能做气体或者干粉灭火
回复
3楼
管理用房经常有人停留,无外窗,要做进风系统。
根据《采暖通风与空气调节设计规范》第5.1.10条:凡属设有机械通风系统的房间,人员所需的新风量应满足第3.1.9条的规定;人员所在房间不设机械通风系统时,应有可开启外窗。
设备用房应根据功能确定通风方式。
回复
4楼
补充一下,我说的是排烟
回复
5楼
排烟规范
回复