请问地下车库喷头如何布置呢?谢谢!

请问地下车库喷头如何布置呢?谢谢!
免费打赏
ntsjcs
2002年11月22日 21:34:05
2楼
注意建筑专业提供的停车位置,每一停车位置需有一喷头。建议直立型。
回复
typhoon
2002年11月22日 21:46:28
3楼
建议:1:喷头上喷。
2:车位上方至少有一个喷头,
3:对于高度小于800MM的梁可以置之不理,当然也不能和梁贴在一起。:)
4:请教结构专业,主梁的位置与尺寸。梁高一般可按1/10跨度估算(地下室还要大一些)。
5:干管若超过50米(坡降较大),注意干管走向与其他专业主管道(风管,桥架等)的避让。
6:喷头间距不宜大于3。4M。
回复
wlj
2002年11月24日 20:25:59
4楼
车库采用直立型喷头;车位上方至少有一个喷头;喷头与障碍物的距离执行规范7.2条要求;喷头最大间距不大于3.6m。
回复
michael-li
2002年11月26日 23:23:33
5楼
四条梁围起的一区当一间房来步置
回复
zxh
2002年11月27日 20:04:25
6楼
执行了7。2。2,但是又大于3。6M,怎么办?
回复
scotte
2002年11月27日 20:27:27
7楼
要先看车位是多少~~然后确定危险等级~然后才是说喷头间距的事
回复
zxh
2002年11月27日 20:35:53
8楼
呵呵!车位50,中二
回复
2002wjs
2002年11月27日 21:03:01
9楼
严格点说,需根据量格尺寸及量高布置。
回复
zxh
2002年12月04日 21:12:02
10楼
执行了7。2。1,但是又大于3。6M,怎么办?