我现在做的是地下车库的消防泵房,规范上说有超压可能的话要设防超压措施,怎么知道有没有超压的可能?需要计算吗?@yiwen@
我现在做的是地下车库的消防泵房,规范上说有超压可能的话要设防超压措施,怎么知道有没有超压的可能?需要计算吗?@yiwen@
12楼
04s204-7第7.10条:工作压力大于10公斤,要采取防超压措施。
回复
13楼
一般看两点:1、水泵出口的压力不能高于系统管网的设计压力,如果有超出的可能,应设置泄压
2、水泵一般都有一个长期工作的下限流量,一般为额定流量的30%,有的可以做到10%,水泵在最小消防水量是如果比该流量还低,应设置泄压装置
回复
14楼
[
本帖最后由 tx 于 2011-3-20 18:41 编辑 ]
回复
15楼
回复
16楼
学习了,原先还不知道呢
回复
17楼
正好在做消防泵房 学习了
回复
18楼
回复
19楼
回复
20楼
学习了
回复
21楼
按高于消防泵压力的0.05MPA泄压