消防泵房什么时候设泄压?
zhangmouse
zhangmouse Lv.3
2011年03月02日 12:46:17
只看楼主

我现在做的是地下车库的消防泵房,规范上说有超压可能的话要设防超压措施,怎么知道有没有超压的可能?需要计算吗?@yiwen@

我现在做的是地下车库的消防泵房,规范上说有超压可能的话要设防超压措施,怎么知道有没有超压的可能?需要计算吗?@yiwen@
免费打赏
jian_cong
2011年03月03日 12:07:02
2楼
我一般不计算。水泵扬程达60米,就设自动泄压阀,排水接回至消防水池。
回复
gj22098
2011年03月03日 13:57:05
3楼
学习了哈
回复
liming_zgf
2011年03月03日 14:56:42
4楼
根据设计的工作压力定泄压阀开启压力
回复
liming_zgf
2011年03月03日 14:58:32
5楼
根据设计的工作压力定泄压阀开启压力
回复
ytwqz
2011年03月05日 15:23:37
6楼
根据设计的工作压力定泄压阀开启压力
回复
qiu-710055
2011年03月05日 17:38:59
7楼
应该根据你选的水泵特性曲线,如果是恒压切线泵,超压的可能性比较小,
如果不是的话,根据一个消火栓流量对应的压力~一般超压都是消防巡检和火灾初期的时侯
一般泄压值肯定要大于工况压力
回复
y22y22y22y22
2011年03月06日 21:46:21
8楼
来学习学习,不是特别清楚
回复
zhouuohz
2011年03月09日 13:28:13
9楼
泄压值为水泵扬程的1.05倍,超过1.0MPa的加0.05MPa
回复
zh0708
2011年03月10日 16:08:11
10楼
学习了,谢谢高人指点
回复
kaibaoshou
2011年03月16日 12:46:38
11楼
来学习学习,不是特别清楚
回复

相关推荐

APP内打开