【疑惑】联络柜中的断路器应该如何进行选择?
fgy860922
fgy860922 Lv.3
2011年03月01日 12:38:36
来自于断路器
只看楼主

一直以为联络柜中断路器和两路电源的断路器是同一规格,但后来听一个人说联络柜里的断路器在选型上电流可以小一点,分断能力跟两路电源的断路器的分断能力差不多,后来我谷歌了一下,但还是没找到相应的说法,求高人为小生解惑!

一直以为联络柜中断路器和两路电源的断路器是同一规格,但后来听一个人说联络柜里的断路器在选型上电流可以小一点,分断能力跟两路电源的断路器的分断能力差不多,后来我谷歌了一下,但还是没找到相应的说法,求高人为小生解惑!
免费打赏
z1g2d3
2011年03月01日 13:59:00
2楼
可以和进线柜一模一样
回复
fgy860922
2011年03月01日 16:56:20
3楼
但从节省的角度来说 能用小的肯定用小的。
回复
ntsk
2011年03月01日 17:12:48
4楼
联络断路器容量,需要与进出线断路器保持一致,不少设计单位内部要求中有说法:不能选小的。
回复
掌中兲坣
2011年03月01日 17:52:17
5楼
一般说来,都是要保持一致的!设计院里边也是这么要求的!至少我这里是!
回复
elec
2011年03月01日 20:02:16
6楼
分断能力应一致,联络开关工作电流小于进线开关.
回复
tcchezhong
2011年03月02日 09:33:22
7楼
一分段运行为主的系统,联络开关长期备用。按使用情况,可以比进线小一些(计算)。考虑到为业主节省投资,一般选择与进线完全相同的断路器。这样,既减少了断路器的类型,又减少了一台备用断路器。以2000A为例,大约降低成本,2000A一台+1000A一台,按ABB计算,是5万RMB左右!
回复
liqing126
2011年03月03日 20:30:40
8楼
但从节省的角度来说 能用小的肯定用小的。联络断路器只带一半的负载
回复
ceehuch
2011年03月03日 22:05:06
9楼
回复
chenjianqi1575
2011年03月04日 07:31:39
10楼
联络断路器容量,需要与进出线断路器保持一致,不少设计单位内部要求中有说法:不能选小的。
回复
德润电器
2011年03月04日 08:44:05
11楼
联络断路器只带一半的负载
回复

相关推荐