补水泵的扬程问题
duliweining
2011年02月28日 10:02:14
来自于中央空调
只看楼主

大家有没有注意到全国民用建筑工程设计技术措施(暖通动力)311页附录c的例题和标注图集05k210采暖空调循环水定压11页的例题基本一样。有一点不同的是措施上说是隔膜式气压罐,而图集上说是 囊式气压罐。我在网上查了一个他们的区别,主要是隔膜式容易生锈,气囊的不生锈,但是工作原理是一样的。措施上补水泵的扬程(p1+p2)/2=638.而图集上的补水泵的扬程为465kpa。 他们两个的扬程不一样,这是怎么回事?

2011年02月28日 10:07:45
2楼
技术措施是09的
回复
li.haike
2011年02月28日 10:10:59
3楼
这个和系统阻力,定的压力有关。需要计算的!
回复
lxwklj
2011年05月19日 15:42:21
4楼
措施上补水泵的扬程(p1+p2)/2=638.而图集上的补水泵的扬程为465kpa。
09措施上的算法和图集上有点差别。
图集上直接是启动压力+50=465kpa
措施上用的是安全压力*.9。
但是我也有点疑惑,图集上算法P2和措施上p2的解释不太一样,为什么??
回复
sj222730
2011年08月26日 16:33:32
5楼
学习了 说的很详细啊
回复