大家有没有注意到全国民用建筑工程设计技术措施(暖通动力)311页附录c的例题和标注图集05k210采暖空调循环水定压11页的例题基本一样。有一点不同的是措施上说是隔膜式气压罐,而图集上说是 囊式气压罐。我在网上查了一个他们的区别,主要是隔膜式容易生锈,气囊的不生锈,但是工作原理是一样的。措施上补水泵的扬程(p1+p2)/2=638.而图集上的补水泵的扬程为465kpa。 他们两个的扬程不一样,这是怎么回事?
敬请解答,非常谢谢!
