喷淋系统中, 末端试水阀动作时, 湿式报警阀能动作, 能启动喷淋泵, 水流指示器不动作, 水流批示器本身没有问题, 与主管安装于同一高度, 问是否系统过长时会出此现象?
喷淋系统中, 末端试水阀动作时, 湿式报警阀能动作, 能启动喷淋泵, 水流指示器不动作, 水流批示器本身没有问题, 与主管安装于同一高度, 问是否系统过长时会出此现象?
2楼
1.水流指示器最小启动流量偏大
2。水流指示器本身故障,簧片不动作
回复
3楼
水流指示器本身没问题,但会不会是安装过程中出了问题?
回复
4楼
一般是水流指示器的触点接触不良造成的,里边构造很简单,可以拆下来看看,检查一下触点
回复
5楼
各位,麻烦问一下
什么叫水流指示器,干什么用的
呵呵
^_^
回复
6楼
安装可能有问题
回复
7楼
谢谢大家的意见, 我们装的是国产水流指示器, 管网较长, 水流指示器本身没有问题,
灵敏度已调至最高, 问一下是不是水流指示器在管网的位置有什么特别的要求? 我想换一个日本产的水流指示器, 不知管不管用(一位消防同行介绍的)
回复
8楼
水流指示器前后直管段有要求,以免形成涡流,检查一下,看是否满足要求。
回复
9楼
线路也没问题?
回复
10楼
to lizhenn4014, 麻烦你详细讲一下形成涡流的条件和如何解决。谢了
回复
11楼
建议加大簧片的面积,如做成扇形,这是我公司的实践经验。
回复