隔离后也许带PT,不用停上级电就可推拉隔离开关。五防可以做只是柜子的体积要加大。
但是图纸这样做不合理也不实用
回复
13楼
原图我没有下,不过看以上讨论,应该是很正常的,没什么特殊的.只要反过来看就可以了:在母线室隔板的下侧安装三只母线护套,联络线由此进到上触头,再从下触头出来就行了.
回复
14楼
不特殊?空间限制,很难这样做到.
第一要考虑从旁边柜子引过的三相母排除与下触头引出的排之间的距离
第二引去上触头的排与整组柜三相母排的距离(平顶柜可能还好,不是平顶就麻烦)
回复
15楼
根本作不到,隔离柜电缆室空间有限,翻排,进线,套上热缩管也难.
回复
16楼
这样的柜子不允许
回复
17楼
第一与正常的联络无大区别,所以不特殊.
第二如果你们的KYN28与森源公司的完全一致就有点问题,因为C相距离上触头位置小.但一般厂家此位置距离都留足230,所以没有任何问题.
回复
18楼
你觉得开关柜想怎么联都行吗,违反规范,
回复
19楼
无为兄能否把你的方案画个示意图让我们大家一起参照学习下~~~~~
回复
20楼
首先,联络带馈出这种方案相信每个制造厂都做过,其次,KYN28-12方案中可以实现主母线贯通的情况下允许某台单柜实现本台柜内进线加出线.(我们厂的此类型柜不叫KYN28而叫KYN16,有许多尺寸与KYN28不同,KYN28的具体尺寸我也没有仔细研究过)
回复
21楼
那你们厂的KYN16尺寸多少?我想应该是平顶的,断路器室是不是比KYN28的高(到地面距离),能发个图看看吗?
回复