2楼
如果第二台柜出线侧没有接地开关及避雷器,按非标设计就没什么问题,完全可以做,不过如果这几台柜要与原来的柜放一起,哪就要看原来柜水平母线的位置了.
回复
3楼
谢谢楼上的兄弟!
我的意思:新设计的成排布置的一列柜中间的柜子,出现了我附图所要求的柜子。成套厂能否制作的出来。
回复
4楼
只要把旧柜的穿墙套管位置提供给成套厂,完全没问题
不过中间这两台成套厂做起来比较不好受,呵呵~~~~~~~~~
回复
5楼
既要联络又要出线,比较难受,柜子加深到1660好了......-_-
隔离车还要下沉避让母线室,最讨厌外观不整齐的方案了,faint
起动大电机用?
旧柜多深?1500还是1660?标准KYN28还是平顶KYN28?
小米老大说说你的做法?
回复
6楼
第三台真的是恐怖,那个厂家都不想做这样的柜子,整台柜子重新非标设计......-_-
回复
7楼
如果是我做,就会做等高柜,但水平母线不能一字排,要把像高低柜一样的品字布置母线向上移,就可解决出线问题,至于柜深,标准柜深应没有很大问题,但这种进线出线混在一个小室对安全检修很不利.不知几位老大有何高见!
回复
8楼
下图红线处两段母线必须隔开两个室,不可混在一个小室.
我建议把隔离车室整体往下降~~~~
回复
9楼
如果是我做,就会做等高柜,但水平母线不能一字排,要把像高低柜一样的品字布置母线向上移,就可解决出线问题,至于柜深,标准柜深应没有很大问题,但这种进线出线混在一个小室对安全检修很不利.不知几位老大有何高见!
回复
10楼
这个系统图错了吧?
从 CT 下端联络才对吧?
回复
11楼
系统图不对,五防要求怎么做(防止带负荷推拉隔离开关),难道停上级电。还有隔离开关柜在系统中起到什么作用呢?
回复