公共卫生间的排风
tianqiong321
2011年02月22日 15:09:07
来自于通风排烟
只看楼主

公共卫生间排风道的尺寸如何确定?什么情况下屋顶需要加设风机?由于每层的公共卫生间有一个通风器接入排风道,但是屋顶为百叶风口无风机时,风道风速范围是?需要按照机械排风的风速还是自然排风的风速计算?风道截面积=(用最大的卫生间容积*换气次数)/风速 ??

公共卫生间排风道的尺寸如何确定?什么情况下屋顶需要加设风机?由于每层的公共卫生间有一个通风器接入排风道,但是屋顶为百叶风口无风机时,风道风速范围是?需要按照机械排风的风速还是自然排风的风速计算?风道截面积=(用最大的卫生间容积*换气次数)/风速 ??
免费打赏
wuyingchonglj
2011年02月23日 13:32:29
2楼
必须加风机,我觉的
回复
kongtiao55
2011年02月23日 15:19:18
3楼
不太了解,那位大侠详细解答以下
回复
chenyu2007818
2011年02月23日 16:12:55
4楼
屋顶可加无动力风机
回复
sosoxin
2011年02月23日 22:37:34
5楼
不加的话排气效果差,要省钱才不加风机。不加的话风速2~3m就差不多了。
回复
zml20090811
2011年02月24日 08:51:52
6楼
来这里为了学习……大家积极发言
回复
lnhldwlh
2011年02月24日 09:29:15
7楼
风道截面积=(用最大的卫生间容积*换气次数)/风速 这个不对,应该考虑同时使用系数
回复
suxin8702
2011年02月24日 10:25:43
8楼
对于换气次数,措施取10~15次/h,
个人建议公共卫生间换气取靠近上线值,且有顶吸式排风扇的话,其风压应尽量取大些,以克服竖井因夏季室内冷室外热而产生负的自生抽力引发倒灌(此时的阻力≥50Pa)。如果额外加装屋顶风机,其效果应比单纯的排风扇效果好些。
在《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通-动力,对于屋顶风机的风量有规定:
4.5.2-4.设置竖向集中排风系统时,宜在上部集中安装排风机;当在每层或每个卫生间(或开水房)设置排气扇时,集中排风机的风量确定应考虑一定得同时使用系数。(如果各个房间的排风扇都是24小时开启的话就取1.0)
应明确,
1.竖井的风量的确定是考虑系统满负荷运行的情况下进行的,风量应为所有卫生间排风量总和即, 吊顶下房间体积×换气次数=排风量。2.
2.在有排气扇时, 屋顶风机的排风量,按措施建议的可以适当考虑再总风量的基础上乘一定的同时使用系数。
3.关于 土建混凝土竖井的风速,本人之前设计的一个办公楼通风系统,竖井风速v<5m/s,3m/s左右,为控制竖井尺寸,可以适当加大风速,或者减小卫生间换气次数(n减小了,要是要求高的话实际换气效果就会变差,会有味道。)。由于土建竖井质量得不到保证(不光滑且易漏风)风速越高阻力越大。一般不建议超过5m/s。
PS:具体可以和建筑专业商量看,能有多大的空间放置竖井。建议看看这个讨论,也是关于竖井的问题,也许对你有帮助: http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=3112920&page=2#pid22499732
个人愚见,仅供参考。

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-2-24 10:39 编辑 ]
回复
hxp612
2011年02月24日 10:41:44
9楼
说的挺好的 就是土建风道取5米/s 是不是太低了
回复
suxin8702
2011年02月24日 11:20:33
10楼

呵呵,做的时候是会觉得有点低,但是是前辈的经验,我们这里是这样做的。毕竟不是钢制风管,阻力肯定会大,施工时竖井的质量好像很难保证,估计不会有施工人员按照内表面的光滑度来做的。毕竟藏在里面,业主也不会在意这块地方。和低于3m/s的比,个人感觉还算是刚好。
回复
tianqiong321
2011年02月24日 13:05:01
11楼
O(∩_∩)O谢谢啦~~
回复

相关推荐

APP内打开