净化空调的风管一般都让其在室内布置,有时候不得已需要穿到室外,在外墙外侧行走一段距离,然后再穿回室内。请问这段室外风管的施工需特别注意什么呢?
净化空调的风管一般都让其在室内布置,有时候不得已需要穿到室外,在外墙外侧行走一段距离,然后再穿回室内。请问这段室外风管的施工需特别注意什么呢?
2楼
个人觉得保温好以后,还需在包一个保护层,我们通常是包一层镀锌铁皮
回复
3楼
1. 保温层需加厚,并外覆不锈钢铁皮或铝皮。
2. 注意接合处的气密和防水,包括转角接合及法兰接合处。
3. 穿外墙或顶板之管内、外止水处理,若是水平管,应微微向室外倾斜,以防渗水沿管壁流入屋内。
回复
4楼
真专业
回复
5楼
同意4意所说的
回复
6楼
学习一下
回复
7楼
还要单独设支架、穿墙套管。
回复
8楼
应微微向室外倾斜,以防渗水沿管壁流入屋内。这点很重要
还有就是支撑一定牢固!
回复
9楼
3楼说的比较全面
回复
10楼
谢谢各位的回答啊,说得比较详细了,谢谢!
回复
11楼
完全同意
回复