求助:补水泵怎样选型
guquanhe5
guquanhe5 Lv.2
2011年02月18日 08:36:27
来自于采暖供热
只看楼主

求助:各位前辈二次网的补水泵如何选型。我这最高楼48米,分俩个区8层以下一个区,9楼以上一个区,求助帮忙选补水泵,最好有资料更好,谢谢。

求助:各位前辈二次网的补水泵如何选型。我这最高楼48米,分俩个区8层以下一个区,9楼以上一个区,求助帮忙选补水泵,最好有资料更好,谢谢。
免费打赏
cairuke1015
2011年02月19日 14:53:41
2楼
看你补水量多少,和沿程损失、局部损失多少来确定水泵的流量量和扬程就是了
回复
guquanhe5
2011年02月22日 14:28:52
3楼
谢谢,新建的管路,应该不是很大。我想知道扬程怎样选择,扬程是和楼高有一定关系是吗?具体怎样计算。谢谢
回复
guquanhe5
2011年02月24日 10:47:06
4楼
能有简便计算方法吗?大致怎样估算一下。拜托多多指点一下。谢谢
回复
feng_ch
2011年02月24日 13:42:54
5楼
查规程《城市热力网设计规范》CJJ34-2000。
补水泵的扬程要看你是怎么定压的。
回复
liumougang123
2011年03月01日 11:02:07
6楼
可以简单计算,系统高度X1.2+5m就行了
回复
wwahrb
2011年03月01日 14:35:26
7楼
采暖密闭循环系统的补水泵扬程 = 供水主管补水进入点的压力水头 - 补给水箱的水位 + 补水管路自身的沿程水头与局部水头损失之和
注意:补水泵不要再计密闭循环回路的水头损失,循环回路的水流是由循环主管中的循环水泵带动的。
回复
wangmanli
2011年03月01日 18:05:59
8楼
简单计算可按6#的方法就可以,采用补水泵定压。
回复
xiongyang0511
2011年03月26日 17:37:25
9楼
学习的,学习的!
回复
wgy890828
2014年05月17日 09:54:33
10楼
不错,学习了。
回复
wgy890828
2014年05月17日 09:55:57
11楼
补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5
倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑。初步设计时可按循环水量的1%估算。补水泵的流量
是正常补给水量+事故补给水量;而水处理设备的流量可按照正常补给水量确定,即1%
回复