请教各位,现有一总变电所,单母线分段两路电源(一工作,一备用),请问需要配置几个计量柜?
请教各位,现有一总变电所,单母线分段两路电源(一工作,一备用),请问需要配置几个计量柜?
2楼
单母线分段,不管你是一用一备,或者互备,图集上都是俩计量
回复
3楼
单母线分段,要看有几路电源
回复
4楼
“单母分段”二路电源,母联自投(或切换)时,需要二个计量柜。
进线自投(或切换)时,可用二个计量柜,(为了省钱)也可用一个计量柜。但用了一个计量柜后,母线固定,没有母联柜了!
回复
5楼
谢谢各位!!!!
回复
6楼
“单母分段”二路电源,母联自投(或切换)时,需要二个计量柜。
回复
7楼
一般都是两个!!!
回复
8楼
单母线分段两路电源,一工作,一备用,一般都在不同的段上,此时,必须采用2个计量柜,一路电源一个。
还有一种如区管所说,但几乎不用,就是假的单母分段,2路电源均在同一段上,母联开关平时都处于合位。所有负荷均在2路电源的同一侧,此时,在电源与负载之间用一个计量柜就可以了。
回复
9楼
楼上说的很详细
回复