卫生间排风,70度的防火阀需要电控吗
liqingna07
liqingna07 Lv.2
2011年02月10日 14:03:18
来自于通风排烟
只看楼主

卫生间排风,70度的防火阀需要电控吗

卫生间排风,70度的防火阀需要电控吗
免费打赏
kingdom90
2011年02月12日 16:31:13
22楼
一般不用加逆止阀,因为卫生间通风器自己就带止回装置。70度防火阀平时常开,70度时自动熔断,阻止火灾蔓延就可以了,用简易防火阀,不用电控制。
回复
zhaoliang2009
2011年02月12日 16:33:07
23楼
《高规》厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。《低规》公共建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管,应采取防回流措施或在支管上设置防火阀。
公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀。
回复
baggio914
2011年02月12日 22:00:18
24楼
不用吧。70度熔断关闭就行了
另外,现在的排气扇都自带止回阀吧,或是你选用时,就选自带止回阀的
回复
chengshiguyi
2011年02月12日 23:19:36
25楼
70摄氏度的防火阀采用自动熔断,无需自控!~
回复
tm_lyyyfr1
2011年02月13日 09:41:18
26楼
我认为不用电控即可
回复
sj99207717
2011年02月13日 11:15:55
27楼
不需要电控了
回复
dzmam2009
2011年02月13日 16:56:02
28楼
选70度常开防火阀,火灾时熔断自动关闭,我认为不需要电控
回复
cys8553lmz
2011年02月13日 17:53:33
29楼
不需要电控
回复
index001
2011年02月13日 20:03:30
30楼
感觉没有什么必要,,图纸上是如何要求的,
回复
guorui_gr
2011年02月14日 09:23:58
31楼
我刚做的一个工程,厕所排气扇管道安装的是简易70°防火阀,手动控制
回复

相关推荐