卫生间排风,70度的防火阀需要电控吗
liqingna07
liqingna07 Lv.2
2011年02月10日 14:03:18
来自于通风排烟
只看楼主

卫生间排风,70度的防火阀需要电控吗

卫生间排风,70度的防火阀需要电控吗
免费打赏
mackgqh
2011年02月10日 14:40:10
2楼
请再详细说一下,大家好帮忙看一看
回复
liqingna07
2011年02月10日 15:19:37
3楼
卫生间竖井,排气扇加逆止阀加70防火阀,这个防火阀需要电控吗
回复
liuluping
2011年02月10日 17:50:30
4楼
鄙人以为不需要
回复
jianhua4350
2011年02月11日 08:59:41
5楼
我觉得不需要吧,防火阀常开,遇火灾关闭,
阻止火势就可以了啊!
回复
zzyanzheng
2011年02月11日 10:12:58
6楼
呵呵 .楼主还真厉害嘛!偶搞了那么多的项目,卫生间的排风加防火阀的还是“大姑娘出嫁”---头一回呢!
当然了加防火阀是绝对安全起见的做法,加电控的就没有必要了,70摄氏度的防火阀采用自动熔断的就ok了!
回复
xxx.2
2011年02月11日 11:14:34
7楼
只需要设置简易防火阀,不需要电信号输出及控制.
祝你好运!
回复
hwh1997
2011年02月11日 11:43:44
8楼
不需要啊,只是70度的重力式防火阀就行
回复
bml123
2011年02月11日 12:53:57
9楼
鄙人认为没必要
回复
guorui_gr
2011年02月11日 13:55:52
10楼
暗地学习中,偶也不知道
回复
zhanglei1901030317
2011年02月11日 14:30:55
11楼
不需要,只要一般的70°熔断式就可以
回复