这条110kV电缆如何接地
nativeborn
nativeborn Lv.2
2011年02月10日 10:48:56
只看楼主

我公司有一条电缆线路,线路比较特殊,电缆长度为1.42km,全线双回路,电缆型号为YJLW03-64/110-630mm2(招标结果为电缆直径100mm,顶管直径180mm),而且由于地形限制,全线必须采用顶管和拖拉管(每个顶管一般为一百多米),根据电缆张力计算,一根电缆无法满足要求,故设想如下:中间设置中间接头井,用绝缘接头连接,并金属屏蔽层直接接地。两端(一端为变电所,一端为架空线)采用护层保护接地。直接接地和保护接地均设置接地箱,回流线采用VV-10kV-185。由于全线采用顶管,感应电压比较难计算,没有完全对应的模型,采用品字法计算,感应电压已接近50V。而采用3段交叉互联,电缆长度有没有办法均等。我对这种接地方式不太有把握,请各位看看我这个接地方法可行吗?

[ 本帖最后由 nativeborn 于 2011-2-10 10:52 编辑 ]
免费打赏
cpenedyp
2011年02月14日 12:22:53
12楼
电缆规范中对高压电缆的接地有具体的规定,按规范要求做。
回复
nativeborn
2011年02月14日 15:45:26
13楼
只是说无法均等或几乎均等3份,也并不是只设置一个工作井,整个工程设置了12个工作井(包含一个接头井)。如果按照3等分分,第一个接头正好在Y字路交叉处,必须前后90~100米以外才能设置工作井,第二个接头正好在穿越一条航道的中间,至少加减90米才可能设置接头井。

[ 本帖最后由 nativeborn 于 2011-2-14 15:52 编辑 ]
回复
nativeborn
2011年02月14日 15:47:02
14楼

当然是110kV的
回复
nativeborn
2011年02月14日 15:51:56
15楼

一般交叉互联都是3段位一个单位,但我这个工程比较特殊,如果按照3等分分,第一个接头正好在Y字路交叉处,必须前后90~100米以外才能设置工作井,第二个接头正好在穿越一条航道的中间,至少加减90米才可能设置接头井。分成两段的时候,正好中间有一个地方比较好做接头井
回复
nativeborn
2011年02月14日 15:55:34
16楼

这里属于市区,架空线政策处理根本处理不下来,旁边还有一个加油站,架空线也满足不了要求。投资肯定是电缆大得多

[ 本帖最后由 nativeborn 于 2011-2-14 16:03 编辑 ]
回复
nativeborn
2011年02月14日 15:58:04
17楼

规范到这样长,一般要求3段交叉互联,但如果采用我这种方法的话,有点相当于两个“一端直接接地,一端护层保护接地”串联。不知是否可以这样理解?如果这样理解,中间接头应该用什么型式?

[ 本帖最后由 nativeborn 于 2011-2-14 16:02 编辑 ]
回复
nativeborn
2011年02月14日 16:40:57
18楼
《电力工程电缆设计规范》4.1.11

看来中间直接接地方式还是可以的。中间接头是应该采用直通接头还是绝缘接头呢?

[ 本帖最后由 nativeborn 于 2011-2-14 16:49 编辑 ]
回复
liuce_sjzu
2011年02月15日 15:27:51
19楼
不会,帮顶,谢谢
回复
nativeborn
2011年02月17日 16:35:49
20楼
需高手解决,顶到前面去
回复
2010lzp
2011年03月08日 16:57:51
21楼
1 电缆将近1.5公里,不算短了,可以用交叉互联接地处理,分成3段
2 对于感应电压的算法,可以查询相关资料,不知道你们具体全程顶什么样的管材,提供的信息太少了,我们这里有顶钢管的、海泡石管的,目前比较好的管材是MPP管,不过造价稍高。完全可以顶钢管啊,又不是单根穿钢管,概念别弄混淆了,我做了好多国道等过路的顶管都是顶钢管。
3 回复11楼,电缆井的设置其实也很复杂,就长度来说,我们一般做都是80米一个,真是情况特殊也可以做到100米,但施工难度大。110kV的接头井很长,得10米左右,做好心理准备。
4 不建议按区管的说法做电缆沟,全程顶管的造价虽然高,但是地形复杂的话,电缆沟产生的拆迁、协议等费用会更高
5 有人说按照中间一点直接接地,其实也可以,具体如下:中间一点直接接地,两端带保护接地,要重新验算感应电压,别超过规程规定。
回复

相关推荐

APP内打开