一台110kV主变保护需要多少米电缆?
sfhngm
sfhngm Lv.3
2012年09月06日 20:06:24
来自于继电保护
只看楼主

具体都有哪些型号的电缆?

具体都有哪些型号的电缆?
lingxuct
2012年09月06日 22:35:45
2楼
只计算保护用控制电缆?
保护屏离开关有多远?室内开关还室外?主变离保护屏多远?

请把设备平面图和二次原理图帖上来。
回复
sfhngm
2012年09月07日 10:37:59
3楼
首先谢谢区管了,可能我的表达有问题。我没有具体的工程实例,想知道:一台主变的保护电缆都需要哪些电缆,具体是几根,都是去哪的?
回复
tflash
2012年09月07日 11:29:04
4楼
一般保护用的只两种:电压线、电流线,用铜芯,多大要看接多少种保护。常规用4mm2(电压线)、6MM2(电流线)。因为根据变压器容量和电压等级,保护比较多,常见的有:纵横差、轻重瓦斯、三断式保护、零序电压、油温、接地等。所以无法确定根数。另外还有控制线,当变压器保护动作后,通过继电器,信号由控制线到断路器跳闸。
回复
longxiaoyan1
2012年09月08日 18:29:06
5楼
多交流交流。
回复

相关推荐

APP内打开