高压试验电缆110KV试验的问题求解
xiaoheimao417
2014年04月24日 11:58:47
只看楼主

前几天我们单位有半截110KV的电缆要做耐压试验。做试验的人员是那2个500比1的变压器串起来打128KV的。新手不明白这2个变压器串起来不是500乘以500么但是试验人员说是两个变压器相加实在是搞不明白。第二个变压器用绝缘架支起来的。谁知道给解释一下啊。

前几天我们单位有半截110KV的电缆要做耐压试验。做试验的人员是那2个500比1的变压器串起来打128KV的。新手不明白这2个变压器串起来不是500乘以500么但是试验人员说是两个变压器相加实在是搞不明白。第二个变压器用绝缘架支起来的。谁知道给解释一下啊。
zsphn6666
2014年04月25日 08:20:23
2楼
通过两个变压器的升压,由于第二个变压器的电压很高,只能把它绝缘,不过这么做电缆试验,还是第一次。
回复
zsphn6666
2014年05月04日 09:30:37
3楼
第二个变压器的高低压绕组的电压差将增大,有可能击穿。
回复
lingxuct
2014年05月04日 10:42:12
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-4 10:43 编辑

应该是用谐振升压的吧?直接工频也会串电抗器,高压有电流表(mA)监视着。
回复
wboy8759
2014年05月04日 11:04:31
5楼
这叫串激式 三倍频耐压试验。利用三次谐波谐振取得试验高压。比起同等级的工频试验设备,容量和体积大为缩小。
回复
jxg2313
2014年05月04日 16:18:24
6楼
楼上和楼顶的正解,是谐振升压,做耐压试验。因为携带方便,谁做实验带个大变压器