这条110kV电缆如何接地
nativeborn
nativeborn Lv.2
2011年02月10日 10:48:56
只看楼主

我公司有一条电缆线路,线路比较特殊,电缆长度为1.42km,全线双回路,电缆型号为YJLW03-64/110-630mm2(招标结果为电缆直径100mm,顶管直径180mm),而且由于地形限制,全线必须采用顶管和拖拉管(每个顶管一般为一百多米),根据电缆张力计算,一根电缆无法满足要求,故设想如下:中间设置中间接头井,用绝缘接头连接,并金属屏蔽层直接接地。两端(一端为变电所,一端为架空线)采用护层保护接地。直接接地和保护接地均设置接地箱,回流线采用VV-10kV-185。由于全线采用顶管,感应电压比较难计算,没有完全对应的模型,采用品字法计算,感应电压已接近50V。而采用3段交叉互联,电缆长度有没有办法均等。我对这种接地方式不太有把握,请各位看看我这个接地方法可行吗?

[ 本帖最后由 nativeborn 于 2011-2-10 10:52 编辑 ]
免费打赏
hkgd8848
2011年03月11日 16:38:12
22楼
630截面的110电缆700米长度几乎不能上路运输,电缆盘肯定超高、超重。上了110这个电压等级,电缆的分段长度是要考虑运输过程的
回复
hkgd8848
2011年03月11日 16:52:15
23楼
建议还是分三段,中间两个接头井,其它的做中间井即可。

外护套接地采用交叉互联方式即可,三段确实做不到绝对平均长,也行,规程的用词也是用的宜,表示稍有选择
回复
fcwj5lili
2011年03月14日 12:10:12
24楼
我公司生产保护接地箱,交叉,保护,直接 如有疑问请致电我公司陈工13871459741,
回复
electricity
2015年01月14日 11:01:18
25楼

我这里有个110KV电缆,不到200米,不用搞这个吧?
回复
feistar_nnn
2015年02月04日 22:42:45
26楼
两种做法:
方法一:根据工程地形实际情况分三段,上面已经说了,是不等分,计算外护套感应电压,如满足且有一定裕度,则此法可行;
方法二:如方法一不满足,也可以采用分四段,适用负荷较重线路,一段带回流线,一端保护接地,一端直接接地,剩下三段交叉互联接地。

你看能解决你的问题吗?
回复
leafmelly
2015年02月05日 08:50:45
27楼
楼上feistar_nnn的做法二有点意思。
回复