【求解】110KV进线电缆能否直接与变压器进行连接?
小狗狗梦园
2011年04月20日 15:03:20
来自于变压器
只看楼主

厂区内配电上级110kV开关站通过断路器给变压器配电,变压器距离开关站有0.5~1km距离,请问在变压器就地是否需要加隔离刀闸,有没有规范强制要求,还有如果不加隔离刀闸110kV电缆头可以直接与变压器端头连接吗还是必须通过铜排?

厂区内配电上级110kV开关站通过断路器给变压器配电,变压器距离开关站有0.5~1km距离,请问在变压器就地是否需要加隔离刀闸,有没有规范强制要求,还有如果不加隔离刀闸110kV电缆头可以直接与变压器端头连接吗还是必须通过铜排?
小狗狗梦园
2011年04月20日 15:10:59
2楼
传上系统图,不知道怎么插图片
回复
lingxuct
2011年04月20日 17:27:39
3楼
110KV专线接主变,电缆可以直接上变压器,但是,主变110KV套管在散热器内侧,电缆固定支架必须在散热器外侧,水平距离约2米多,电缆头水平安装不太好,因建议:

电缆垂直固定(头向主变斜),头上加裸导线引到高压套管。

保护:线变组差动,从变压器低压侧CT与高压断路器下CT做纵差保护,1km距离不远,可以用电缆也可以光纤。
回复
小狗狗梦园
2011年04月21日 09:52:51
4楼
谢谢学习了。还想问下电缆头可以向下吗,就是从屋顶上吊下来
回复
九天之上
2011年04月21日 11:04:54
5楼
==================================================================================================================
看了该回复,感觉非常好!!!
回复
y502x
2011年04月21日 11:20:25
6楼
如果有位置的话建议还是增加一组隔离刀闸,有一个明显的断开点方便检修和试验。
回复
windows2011
2011年04月21日 12:51:44
7楼
10KV的话,电缆直接与变压器连接的做法倒是常有,可110KV的就少见了。不建议楼主这样做。
回复
小狗狗梦园
2011年04月21日 13:41:04
8楼
110kV的隔离刀站地方,还不好做。
还有10kV的变压器好多用户都都不想在变压器室装隔离刀,容易误操作;我就遇见过厂里面在安装调试时,安装单位的直接拉就地隔离刀的,把刀都烧了。
但10kV的变压器规范要求要是开关柜不在同一个建筑就要加隔离刀,我们一般都是图纸上加上,业主自己安装时候不装。
110kV的变压器很少做,没有查到规范要求装,所以不想装。请教下各位,都学习学习哈
回复
zyz8438
2011年04月21日 14:36:55
9楼


赞同,采用线变组接线方式。差动保护把1kM电缆也含入。但建议采用光纤差动。1kM对于电流二次回路,太远。
回复
zhoubo123789
2011年04月21日 16:36:55
10楼
我也正遇到这样的项目,现在还在考虑110kV电缆与主变的接线问题。
二次电流回路校下容量,不行就选用6mm2电流线。
回复
hiafang
2011年04月21日 17:13:35
11楼
最好加隔刀(配地刀),误操作不是理由
回复