【求解】110KV进线电缆能否直接与变压器进行连接?
小狗狗梦园
2011年04月20日 15:03:20
来自于变压器
只看楼主

厂区内配电上级110kV开关站通过断路器给变压器配电,变压器距离开关站有0.5~1km距离,请问在变压器就地是否需要加隔离刀闸,有没有规范强制要求,还有如果不加隔离刀闸110kV电缆头可以直接与变压器端头连接吗还是必须通过铜排?

厂区内配电上级110kV开关站通过断路器给变压器配电,变压器距离开关站有0.5~1km距离,请问在变压器就地是否需要加隔离刀闸,有没有规范强制要求,还有如果不加隔离刀闸110kV电缆头可以直接与变压器端头连接吗还是必须通过铜排?
cunlin88
2011年04月21日 20:47:00
12楼
隔离开关倒是未必一定要加,但我认为应该增加一组避雷器。
回复
y502x
2011年04月21日 22:42:17
13楼
厂内配电系统,不是架空线引入,不要加避雷器,那么长的电缆分布电容就是最好的“避雷器”。况且避雷器规定每年都要做试验,且高压电器中可靠性最差的就是电容器了。
回复
小狗狗梦园
2011年04月22日 09:37:48
14楼
电缆在钢制桥架内敷设,我认为不用加避雷器。但为保险起见还是考虑加避雷器,刀闸倒是不想加。
我们也去看了好多在用的厂内变压器,好多都没有加刀闸,就是在变压器旁边做过电缆支架,把电缆头固定好,就用铜排连到变压器上面去了。
下图是我们去看的一个变压器接线,没有加就地刀闸,不是动力变,是个专用变。
回复
tanglang24
2011年04月22日 13:50:23
15楼

这是中性点设备还是啥?看着几不像
回复
tanglang24
2011年04月22日 14:05:48
16楼
看到这个问题,我极其的好奇,从来没见过这么做的,我觉得这个不是线变组接线,因为线变组的断路器等应该在变压器侧而不是只在线路的电源侧。说是变压器间隔的电缆延长版可能更合理。
个人始终感觉如果变压器侧不设置断路器有点怪怪的,因为把线路差进来有点长,这必定会带了不少的未知问题需要考虑。把线路差动保护的方案引用到本工程使用也不知道恰当否。
本期一次投资上的确能够节约几十万的投资,但是对以后的运行和维护单位的划分可能存在不便。
还有个问题,个人在想,这种方案不出问题倒好,出了问题,可能设计的合理性甚至错误性都可能被提上桌面。不知道全国有没有这方面的设计运行经验,如果没有,建议楼主还是慎重。 个人看法,如有雷同纯属巧合,如有错误纯属胡说。。。
回复
wufan51070419841
2011年04月22日 14:06:04
17楼

学习了
回复
小狗狗梦园
2011年04月22日 15:20:58
18楼
不是中性线,从左至右依次是:变压器套管、避雷器、110kv电缆头。110kV变压器中性线有用这么高套管的吗?
回复
lcccm123
2011年04月22日 15:25:16
19楼
我认为可以不加隔离开关,毕竟电缆长度不长,可以使用光纤纵差或者电缆二次线引接都可以,有的提出了检修时有明显的隔离点,其实看系统图可以知道在电源侧也可以由明显的隔离点,有一个需要注意的是在检修变压器时应该在这里装设一组接地线。
回复
小狗狗梦园
2011年04月22日 15:27:15
20楼
GB5009,3.2.2条,“当满足运行要求时,变电所高压侧宜采用断路器较少或不用断路器的接线”这句话大家都是怎么理解的呢?大家发表下看法。
回复
lingxuct
2011年04月22日 17:47:15
21楼
这是户外式110KV电缆头:

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-22 17:49 编辑 ]
回复