请高人分析10KV电缆击穿原因(110KV变6.6KV主变低压侧电缆)
ycq924
ycq924 Lv.2
2013年08月16日 11:38:59
只看楼主

本帖最后由 ycq924 于 2013-8-16 14:54 编辑 经过与现象: 1. 公司主变为2万的,进线电源为110KV,低压侧出线6.6KV,主变日常运行电流为1316A,电缆为每项4根。 2. 8月12号雷暴时电业局110KV线路站跳闸,恢复供电后4小时主变A相一条电缆(300mm2)炸裂击穿 影响到其他两条电缆。 3.故障前电缆没有发现异常(热成像仪测试没有发现高温发热部位)

本帖最后由 ycq924 于 2013-8-16 14:54 编辑

经过与现象:
1. 公司主变为2万的,进线电源为110KV,低压侧出线6.6KV,主变日常运行电流为1316A,电缆为每项4根。
2. 8月12号雷暴时电业局110KV线路站跳闸,恢复供电后4小时主变A相一条电缆(300mm2)炸裂击穿
影响到其他两条电缆。
3.故障前电缆没有发现异常(热成像仪测试没有发现高温发热部位)
请高人分析是由于雷击原因还是电缆质量?
ycq924
2013年08月19日 11:55:17
2楼
本帖最后由 ycq924 于 2013-8-19 12:11 编辑

怎没人回复呢
回复
lingxuct
2013年08月19日 16:37:55
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-19 16:39 编辑

电缆的型号是YJV-10 300的吗?

故障点是在电缆头套应力管的部位吗?

电缆的长度有多少米?屏蔽层的接地方式是什么样的?

中压侧离电缆最近的一组避雷器装在什么部位?

图片中怎么看不到电缆主绝缘层和屏蔽层?

有了以上这些问题的答案,才能分析原因。
回复
ycq924
2013年08月20日 09:39:42
4楼
电缆的型号是YJV-10 300 电缆长度300米左右,一端接地
故障点距电缆头2米位置
中压侧离电缆最近的一组避雷器装在10KV进行开关柜
回复
ycq924
2013年08月20日 09:44:11
5楼
损坏部位绝缘层应该像炸裂脱落,因绝缘层周围边缘很整齐,不像是击穿。请指点。
回复
lingxuct
2013年08月21日 13:51:52
6楼
图片中电缆是A相炸裂的一根?“影响其他二条电缆”是什么意思?

“电缆长度300米左右”“每相4根”,是主变到开关柜的电缆?

“故障点(炸开处)离电缆头2米位置”是在主变侧,还是在开关柜侧?

问题的原因是变压器侧应该装一付避雷器。

(屏蔽层)单端接地时,另一端需要装击穿保护(200V)。

电缆炸掉有二种可能,一是打雷过电压击穿,二是击穿部位原主绝缘层伤过(扭曲过度)。
回复
狂舞冰封
2013年08月22日 11:33:25
7楼
电缆头未制作好造成
回复
ycq924
2013年08月22日 13:17:49
8楼
电缆长度300米左右”“每相4根是主变到开关柜的电缆
故障点(炸开处)离电缆头2米位置”是在主变侧
回复
ycq924
2013年08月22日 13:22:27
9楼
110KV线路上遭雷击后,主变出线(110KV/6.6KV)电缆是否因过电压击穿。
回复
laserscan
2013年10月23日 12:04:42
10楼
看图片应该是短路所致。电缆芯与金属屏蔽层间短路。
回复
lingxuct
2013年11月01日 09:16:58
11楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-1 09:18 编辑 laserscan 发表于 2013-10-23 12:04 看图片应该是短路所致。电缆芯与金属屏蔽层间短路。电缆芯与金属屏蔽层击穿,叫短路吗?在中压系统中,中性点是高阻接地,所以,芯线与屏蔽层击穿叫接地!这个故障电流一般是不大的,2万主变在6.6KV系统的电容电流不会超200A(按个人经验,这个故障电流约120A以下)!
回复