10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!
lovefoly
lovefoly Lv.3
2007年09月04日 10:01:50
来自于工地图片
只看楼主

10KV高压电缆型号:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2长度:约300m敷设方式:穿Φ100碳素波纹管直埋事件经过:2007年8月26日下午,雷雨。箱变掉电,查看线路,下线杆跌落保险(三只)全跳开,其中A、C相保险丝烧断,B相完好。更换A、C相保险丝后,先投C相,出现炸响,保险丝烧断。经初步检查,A、C相短路。经开挖,发现电缆被击穿,请见图(手机拍的,不是很清楚):

10KV高压电缆
型号:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2
长度:约300m
敷设方式:穿Φ100碳素波纹管直埋
事件经过:2007年8月26日下午,雷雨。箱变掉电,查看线路,下线杆跌落保险(三只)全跳开,其中A、C相保险丝烧断,B相完好。更换A、C相保险丝后,先投C相,出现炸响,保险丝烧断。经初步检查,A、C相短路。经开挖,发现电缆被击穿,请见图(手机拍的,不是很清楚):

1188871328012.jpg

免费打赏
lovefoly
2007年09月04日 10:02:30
2楼
还是图
个人分析认为:
(1)紧压圆形导体外层存在较多、较大的毛刺。
(2)内屏蔽嵌入绝缘层。
(3)交联管压力不够,导致绝缘层中出现大量目力可见的气泡。
(4)交联管压力、温度不合适,导致绝缘层出现热应力。
(5)内屏蔽材料含潮量超标。
(6)内屏蔽局部出现脱节。
(7)绝缘线芯绕包铜带屏蔽前,受到深及绝缘的磕碰伤。
(8)交联挤出机温度等未调整好,导致绝缘层中出现个别未塑化的料粒。
回复
bbss1117
2007年09月12日 10:30:46
3楼
长见识了第一次看到。
回复
maoping666
2007年10月19日 09:33:07
4楼
高手分析得好呀,有个问题,300长的电缆怎样找到故障点的
回复
simontracy
2007年10月24日 19:12:24
5楼
同问!
回复
linzhenhao
2007年10月25日 10:17:55
6楼
想请问在更换保险丝后,就直接投C 相.这样做好吗
是否先摇绝缘会好点呢?
回复
lilxzp
2007年10月25日 10:44:10
7楼
现在查找故障点容易了,有专门的测试仪;以前可麻烦了,先用电桥测电阻法找到大致位置,然后再用大电流击穿法找到击穿点。
回复
hbsyg
2007年10月26日 08:49:39
8楼
你的意思就是电力电缆的质量有问题?
回复
zwj0623
2007年10月26日 12:25:13
9楼
机械损伤造成
回复
hhzcp
2007年10月27日 17:51:02
10楼
不懂,学习下。。。电缆质量问题??
回复
wxj-luoshu
2007年10月27日 20:04:12
11楼
看起来像机械损伤
回复

相关推荐

APP内打开