请教各位,4回110KV电缆,规格为ZR-YJLW03-1*1000,是用电缆沟还是电缆隧道合适。若用电缆隧道,是每个支架上并排一个回路(3根电缆),还是做成三角形排列(一根支架一根电缆,下面一根支架2根电缆),个人觉得三角形排列要省空间些,支架不用做太长。另外支架采用角钢有无问题,请各位赐教,不胜感激

2012年04月08日 08:38:33
2楼
“是用电缆沟还是电缆隧道合适”要看所在环境,实际就是占用地面还是在地下。

1000平方的110KV单芯电缆,外径约160 mm左右,沟或隧道都必须有支架,电缆应放成品字形,且每根电缆的旁边应该是不同相!
回复
sixiguodong
2012年04月08日 08:56:37
3楼
回复
xjtugogo
2012年04月11日 11:59:55
4楼
110kV电缆外径约110mm,一般不会超过125mm。
电缆成垂直或水平排列,利于散热不利于减小感应电压;品字形排列利于减小感应电压不利于散热,所以看实际情况。
4回路电缆用什么方式看走廊宽度及远期规划,走廊宽且没有远期规划选双回路电缆沟,走廊紧张且未来还有规划的话,用电缆隧道。还看投资,两者造价差异很大,隧道贵的多。
支架用镀锌角钢没问题,如果没钱就改用水泥支架,不过要结实点的(否则容易断),如果钱多就用玻璃钢的。
回复
2zxhtmm
2012年04月14日 14:40:58
5楼
感谢以上大佬的热心解答,目前业主还在沟通各方面 ,还没有确定,有了结果再来讨论