有关地下车库的防排烟问题
玉佳人
玉佳人 Lv.3
2006年03月16日 15:35:45
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位大侠:有一个2500平方米的地下车库,但是每个停车位都是一个单独的空间,有防火墙和门互相隔开,是否设计防排烟。如果设的话,是否只在通道里设,停车小间不设,还是都要设?我截取了一部分图上传,请各位高手指点

请教各位大侠:有一个2500平方米的地下车库,但是每个停车位都是一个单独的空间,有防火墙和门互相隔开,是否设计防排烟。如果设的话,是否只在通道里设,停车小间不设,还是都要设?
我截取了一部分图上传,请各位高手指点
免费打赏
玉佳人
2006年03月16日 15:43:11
2楼
为什么 图片上不去
回复
hhbox
2006年03月16日 16:09:57
3楼
应设计机械排烟,因为面积超过2000平米,排烟可只在通道设,主要排风设计比较麻烦,按理在每个车位设比较合适,因为汽车启动或停车时废气都聚集在这个空间里了,很少见到建筑这么做的!
回复
zihao
2006年03月16日 16:26:46
4楼
建议业主,不应隔断,一是影响倒/停车,二是不便于消防管理!
防火规范也不允许吧!
回复
玉佳人
2006年03月16日 17:50:00
5楼
谢谢HHBOX,那你的意思是停车小间设排风,走廊设排烟,那么是否可以排风、排烟仍旧用一个系统。停车小间是否需要送风?
回复
玉佳人
2006年03月16日 17:52:56
6楼
ZC
回复
giadr
2006年03月19日 16:56:01
7楼
像小隔间的地下上铺啊
呵呵
回复

相关推荐

APP内打开