混凝土底板止水带问题
liqing51001
2011年01月06日 20:16:23
只看楼主

各位高手,地下室混凝土筏板留后浇带处须设止水带,图集中止水带处,混凝土筏板均断开2~3cm,只是钢筋通过,此处就成了钢筋与混凝土非整体受力,是否这样,请各位高手指点

各位高手,地下室混凝土筏板留后浇带处须设止水带,图集中止水带处,混凝土筏板均断开2~3cm,只是钢筋通过,此处就成了钢筋与混凝土非整体受力,是否这样,请各位高手指点
免费打赏
ougaogong
2011年01月07日 08:23:47
2楼
你的止水带有问题。或者你没有看的明白大样的详细做法。建议咨询一下周围的人。
回复
zjx-928
2011年01月07日 10:44:18
3楼
我对止水带也有疑问,主要是材料,在地下室防水规范上没找到,比如,剪力墙出筏板300mm设的止水钢板,应该用多厚的,是不是,只要是止水钢板就可以用同一个标准的
回复
linqinglin_1
2011年01月18日 15:42:18
4楼
很不错,谢谢楼主分享
回复
dengfen8386
2011年01月18日 16:35:08
5楼
很不错,谢谢楼主分享
回复
freeanycall
2011年03月03日 15:07:32
6楼
一般的止水钢板用3mm厚就可以了。
回复
jiaozhourenjia
2011年11月23日 15:41:44
7楼
回复