地下车库的模型按下面哪种比较合理?框架结构输入,侧壁用手核;侧壁按剪力墙输入,结构按框架计算;侧壁以剪力墙输入,按框剪结构计算
地下车库的模型按下面哪种比较合理?
框架结构输入,侧壁用手核;
侧壁按剪力墙输入,结构按框架计算;
侧壁以剪力墙输入,按框剪结构计算
2楼
西北这边审图中心说,一般的地下车库结构都是侧壁按剪力墙输入,结构按框架计算,同时手核地下室外墙侧壁的配筋。
回复
3楼
个人认为地下室的挡土墙在模型中按深梁输入,按框架结构计算较为合理,对于挡土墙再手算土压力和水压力。如果按剪力墙输入模型存在两个疑问:一是如果选择结构体系为框剪结构,那么框架柱的地震剪力是否要调整呢?二是如果选择结构体系为框架结构,可是模型中有剪力墙,不符合框架结构的概念。
回复
4楼
外墙的话如果是进行整体计算的话要按剪力墙输入,要不是实际情况不符。如果是要基础计算的话,按深梁输入,按剪力墙输的话,剪力墙吸收了大部分荷载,会造成不准确的结果。
回复
5楼
大家 都很厉害呀 学习了 我是新手 见谅
回复
6楼
大家 都很厉害呀 学习了 我是新手 见谅
回复
7楼
:lol 我个人也是觉得 侧墙俺剪力墙建入 按框架结构计算 在算柱与基础的时候 将强取消 建梁进去 在输入折减的墙荷载来算
回复
8楼
感谢楼主无私的奉献
回复
9楼
我做过空心板的地下车库 框架结构 挡土墙手算 框架部分pkpm
回复
10楼
1楼正解……:victory: :kiss:
回复
11楼
侧墙俺剪力墙建入 按框架结构计算 在算柱与基础的时候 将强取消 建梁进去 在输入折减的墙荷载来算
回复