高位消防水箱储水量是否应为喷淋和消火栓10分钟用水量之和?水箱出水管要不要分设?
dvd
dvd Lv.7
2002年09月25日 14:21:19
只看楼主

具体:厂房自喷中危险级Ⅱ级,设计流量取25L/s,消火栓用水量10L/s,高位水箱是否应同时供给自喷及消火栓系统的10分钟用水量?应储水18吨? 水箱出水管可以下来以后再分别接入喷淋和室内消火栓供水管吗?

具体:厂房自喷中危险级Ⅱ级,设计流量取25L/s,消火栓用水量10L/s,高位水箱是否应同时供给自喷及消火栓系统的10分钟用水量?应储水18吨?
水箱出水管可以下来以后再分别接入喷淋和室内消火栓供水管吗?
dawei2002
2002年09月25日 15:22:53
2楼
可以
回复
zjf2002
2002年09月25日 15:30:17
3楼
个人认为:
多层可以按10MIN室内消防用水量确定.
高层可以按建筑物类别性质确定.
回复
lsf1990
2002年09月25日 18:49:39
4楼
是不是按消火栓系统和喷淋系统中最大流量者的10分钟用水量确定消防水箱就可以了?一直这样做,没出过问题。
回复
q131427
2002年09月25日 18:50:08
5楼
我认为出水管最好分设。
回复
ghr
2002年10月05日 13:53:24
6楼
我认为应该相加
应为这毕竟是两个系统
而且水管最好分设
这样安全
回复

相关推荐

APP内打开