建筑是200剪力墙,消火栓暗装后,后面达不到120厚的墙,甚至没有墙了?能行么?应该怎么处理呢?
建筑是200剪力墙,消火栓暗装后,后面达不到120厚的墙,甚至没有墙了?能行么?应该怎么处理呢?
32楼
二楼说法基本可行,曾遇到类似的情况
回复
33楼
图集中120mm的要求主要是考虑防火的要求!
所以我认为应分情况考虑这个问题:
1、如果是纯粹的建筑隔断墙,无防火要求,处不处理都无所谓了,只要满足功能要求就可以。加挂钢丝网片,保证室内墙面不出现裂缝就,这是常见的做法;
2,、如何防火分区的隔墙,就要满足防火要求,一般是两种情况:1)防火分区隔墙,必须满足3小时耐火极限;2)普通的隔墙,比如前室的隔墙,满足2小时耐火极限就可以了;
这样的情况,让建筑专业做相应的填充墙措施即可,建筑防火规范的附录上面写的很清楚。
我一点浅见!
回复
34楼
学习了!还没做过,以后一定有用。
回复
35楼
结构上的不可能暗装消火栓箱。
回复
36楼
箱体背面当然不是明露的啊,留了一定厚度,挂钢丝网抹灰进行处理啊。处理好的情况下墙面是不会裂缝的啊,现场见过,不敲打墙面的时候是看不出来外面就是消火栓箱的。
回复
37楼
还是半嵌入式安装的好,虽然突出部分占用过道空间,但是完全解决了耐火问题,确保验收通过啊
回复
38楼
剪力墙好像一般都不会做成120的吧
靠剪力墙的消火栓还是明装比较好
回复
39楼
不是防火墙,不用考虑120MM墙的问题,只需要解决箱后抹灰的问题就可以。如是防火墙,采用薄型消火栓,保证栓后部墙厚120。
回复
40楼
楼上的麻烦提供下图集号,暗装有时是要考虑防火要求。
回复
41楼
消防箱的管道不可能装在墙里,箱子暗装意义不大吧?