消火栓暗装后面墙厚处理
jiangjjjun
jiangjjjun Lv.3
2010年12月30日 12:20:51
只看楼主

建筑是200剪力墙,消火栓暗装后,后面达不到120厚的墙,甚至没有墙了?能行么?应该怎么处理呢?

建筑是200剪力墙,消火栓暗装后,后面达不到120厚的墙,甚至没有墙了?能行么?应该怎么处理呢?
免费打赏
kurass
2011年01月11日 16:13:45
42楼
剪力墙还是明装吧
回复
alfei
2011年01月12日 10:47:55
43楼
e肯定需要半明半暗设置了。否则建筑后面还要抱出来一块。
回复
yueer0313
2011年01月15日 19:43:08
44楼
设计的时候应该考虑到结构问题,选薄型消火栓
回复
hotdaidai
2011年01月15日 21:49:43
45楼
墙后设置钢丝网,那本消防设备安装的图集有具体的做法,可以翻翻图集,
回复
lyc43269
2011年01月16日 16:32:46
46楼
在设计阶段,如果直接暗装,箱体背面明露,验收时候一定不行吧?
回复
a9p906
2011年01月18日 18:28:44
47楼
若是设计阶段可以考虑采用薄型号的箱子,施工阶段了一般有专门的做法,通常实际都是箱后留60mm加挂钢丝网片,保证室内墙面不出现裂缝就可以,箱子当然就外突出100mm了,所以在设计阶段可以根据建筑装修档次进行合理选型设计。
回复
cw200503
2011年01月24日 16:46:08
48楼
消防设备安装的图集04S202-29,自己查一下
回复
aipingyou
2011年01月24日 17:27:08
49楼
最好的做法就是在设计时,加厚建筑墙,一般300就够了
回复
tjch1219
2011年02月15日 12:07:55
50楼
学习了, 学习了。
回复
boerteyang
2011年02月15日 12:16:38
51楼
回复

相关推荐