消防控制室.消防泵房,变配电室,排烟机房,电梯机房的应急照明哪个需要强起,哪个不需要,另外,楼梯间照明兼做应急照明时可否使用声光控开关,为什么?谢谢。
消防控制室.消防泵房,变配电室,排烟机房,电梯机房的应急照明哪个需要强起,哪个不需要,
另外,楼梯间照明兼做应急照明时可否使用声光控开关,为什么?谢谢。
22楼
学习学习,我一般是给灯具直接加装应急模块,自带电池,当然是可加应急模块的灯具了
回复
23楼
同意5楼
回复
24楼
同意5楼的意见,LZ所说的都属消防用电,火灾时不属强切范围,因此也不用强起。公共场所应急照明火灾时处于关闭状态的,由消防控制中心强行点亮。
属于疏散通道的楼梯间不应用声光控开关。
回复
25楼
不需要强启,还要强启触点干甚?
回复
26楼
我有一个工程设计是装修的,是高层的其中一层,要求办公区有应急照明,如何切换,还必须有开关控制,哪位高手帮忙指点一下!十分感谢!
回复
27楼
学习了
回复
28楼
现在可以实现了吧.
回复
29楼
能与不能,主要是看能不能满足规范的要求。。。:victory:
回复
30楼
都要实现强切,就看如何进行了,是否需要在消控室也可以实现手动控制,可将其中的部分灯具设置为自带蓄电池。
1、对于普通照明控制箱,要求其带分励脱扣器,以便火灾时控制模块联动它,使该部分的电源切除,实现灯具自动点亮;
2、对于双电源控制箱,在其回路里加设一接触器,火灾时由控制模块的24V有源输出使其触点闭合,强制点亮灯具;
同意13楼观点!
回复
31楼
学习了,糊涂了,到底那位老兄说的对呢,都有理,可谁有据呢,能不能引用一下规范?
回复