消防控制室.消防泵房,变配电室,排烟机房,电梯机房的应急照明哪个需要强起,哪个不需要,另外,楼梯间照明兼做应急照明时可否使用声光控开关,为什么?谢谢。

消防控制室.消防泵房,变配电室,排烟机房,电梯机房的应急照明哪个需要强起,哪个不需要,
另外,楼梯间照明兼做应急照明时可否使用声光控开关,为什么?谢谢。
免费打赏
秋红
2006年03月13日 17:52:51
12楼

1 选择带充电/逆变装置和电池的灯具,完全满足上述要求,只是要多敷设一根不受控制的同回路的火线.
2 楼梯间照明兼做应急照明时,也可以使用声光控开关,接线方法,只是要多敷设一根不受控制的同回路的火线.
回复
fxh8
2006年04月23日 19:16:17
13楼
都要实现强切,就看如何进行了,是否需要在消控室也可以实现手动控制,可将其中的部分灯具设置为自带蓄电池。

1、对于普通照明控制箱,要求其带分励脱扣器,以便火灾时控制模块联动它,使该部分的电源切除,实现灯具自动点亮;

2、对于双电源控制箱,在其回路里加设一接触器,火灾时由控制模块的24V有源输出使其触点闭合,强制点亮灯具;
回复
lzz1979
2007年06月02日 09:46:03
14楼
通常做法,公共场合人员流动较大的地方要强起,因为慌乱中人不可能再找开关,一般地方由蓄电装置可以解决。
回复
cg__yh
2007年06月02日 11:20:12
15楼
消防状态仍需要工作地场所必须有强制启动装置,至于如何启动,那就有好多种方法。
记住:住宅应急照明规范要求不能采用节能自熄开关。
回复
aslook0351
2007年07月30日 11:26:57
16楼
谢谢大家,小弟又学习了
回复
guaiguai0625
2007年07月30日 21:41:36
17楼
觉得13楼说的还是有道理的 具体地方控制方式不一样!
回复
lxwlixinwei
2007年08月06日 23:01:53
18楼

13楼大侠的回复(1、对于普通照明控制箱,要求其带分励脱扣器,以便火灾时控制模块联动它,使该部分的电源切除,实现灯具自动点亮)——————————普通照明箱该部分电源切断灯具自动点亮,什么意思?是灯具自带蓄电池?


回复
jiazhaohui6
2007年08月12日 16:36:06
19楼
来学习#24
回复
p_blue
2007年08月13日 09:17:49
20楼
就是后备电源都照明的支持,对吧?
应急的达到一定照度就可以了吧?
回复
wuxiongwen518
2007年09月05日 23:03:27
21楼
首先清楚什么是强起:就是在火灾的时候,切断了非消防电源的情况下,为弥补正常照明的切除而强制点亮应急灯具
LZ所说的场所基本上是在火灾的时候需要继续工作的地方,规范规定,这种场所的照明是不能切除的,火灾的时候的照度要保证工作的进行,所以也就不存在强起的问题了