消防控制室.消防泵房,变配电室,排烟机房,电梯机房的应急照明哪个需要强起,哪个不需要,另外,楼梯间照明兼做应急照明时可否使用声光控开关,为什么?谢谢。
消防控制室.消防泵房,变配电室,排烟机房,电梯机房的应急照明哪个需要强起,哪个不需要,
另外,楼梯间照明兼做应急照明时可否使用声光控开关,为什么?谢谢。
32楼
消防控制室.消防泵房,变配电室,排烟机房,消防电梯机房.。
上述场所一般可以不强启的,因为上述场所的应急照明即备用照明,要求备用照明照度为100%,且上述场所要么经常有人,要么没人,对疏散没有影响,没人的场所事故时手动开启就可以了。对于用于疏散的应急照明应有强启。
回复
33楼
消防控制室.消防泵房,变配电室,排烟机房,电梯机房的应急照明都是为了保证消防
回复
34楼
同感!!期待~~~~
回复
35楼
非常同意啊~最近几个工程都在做一些大型的公共建筑。。我一直在强启这个问题上头痛。。以为自己弄明白了。。后来却发现自己又被弄糊涂了
回复
36楼
听大家一说,糊涂了啊
回复
37楼
这些机房的照明虽然都是应急照明,但平常是按照正常照明使用,没人时可能关灯,我是在这些机房内设置双控开关,两路电源(同一个断路器)进开关,一路由受消防模块控制的接触器供电,这样不管开关在什么位置,只要发生火灾保证灯都是亮的。
回复