高层建筑两层地下车库,请问底下二层污水集水坑的通气管一定要排至室外吗?可不可以仅升到地下一层的顶板底?
高层建筑两层地下车库,请问底下二层污水集水坑的通气管一定要排至室外吗?可不可以仅升到地下一层的顶板底?
2楼
不妥啊
地下车库本身通风不好,空气质量差。
回复
3楼
不行吧 那你不是拆东墙补西墙啊
地下车库本身通风不好,空气质量差
回复
4楼
谢谢前面两位的答复,但该地下车库不洗车,集水坑收集的仅仅是消防废水,另外,由于条件的限制,通气管直接排至室外确实有困难,规范上有规定排至一层顶板底不可以吗?还是应该将通气管另外引至其他地方,再排至室外?
回复
5楼
排至一层顶板底感觉还不如不排,最好还是找个侧墙排至室外。
回复
6楼
我十分同意五楼意见,用侧墙的比较好。
回复