补水泵抱死求原因
hhanjw20061527
2010年12月25日 14:58:48
来自于采暖供热
只看楼主

我的补水泵抱死,检查发现腔体和叶轮部分有一层按红色的垢,补水泵最下面一级腔体上碳化硅静环和动换粘结在一起。水箱中加有腐植酸钠,软水剂,会不会在补水泵上形成一层暗红色的垢,进而造成补水泵最下面一级腔体上碳化硅静环和动换粘结在一起造成补水泵抱死?

我的补水泵抱死,检查发现腔体和叶轮部分有一层按红色的垢,补水泵最下面一级腔体上碳化硅静环和动换粘结在一起。

水箱中加有腐植酸钠,软水剂,会不会在补水泵上形成一层暗红色的垢,进而造成补水泵最下面一级腔体上碳化硅静环和动换粘结在一起造成补水泵抱死?
免费打赏
xyb-hacking
2010年12月31日 11:32:28
2楼
你用的补水泵是普通的清水泵,但是补水有药剂,这肯定不行啊。清水泵哪能受得了高浓度药剂腐蚀啊。如果有必要加药就配一套加药装置,加药泵都是专用的。直接加在循环水系统里。
回复