单栓的消火栓箱650×800×180的用的多不?为什么厂家说放不下25m的自救卷盘
wangjj1982
wangjj1982 Lv.2
2010年12月18日 16:35:40
只看楼主

如题,到底是怎么回事?

如题,到底是怎么回事?
免费打赏
kong189
2010年12月18日 19:36:34
2楼
貌似图集上没有180的,最小也200呀
回复
lcs37360
2010年12月18日 20:03:00
3楼
不按套路出牌,就是这么回事。
回复
coolioo1982
2010年12月19日 13:26:13
4楼
非标的,现场环境约束,一般这种箱子都放在休息平台,那里的外墙很薄,边上也会有瓢窗。所以这种箱子很常见
回复
ltwolf
2010年12月20日 14:11:44
5楼
图集上有薄型的这种规格,但是没用过
回复
kong189
2010年12月20日 15:58:45
6楼
原来这样啊,学习了
回复
aj.chen
2010年12月21日 10:29:44
7楼
04S202-15就是啊,国标图集上有啊!!是消防公司买不到吧!!!
回复
chaoxin007_2010
2010年12月21日 11:13:57
8楼
看国标图集04S202-4 中主要器材表就知道了,只有水带卷盘,要放自救卷盘的在主要器材表中有消防软管卷盘一项,即箱体高至少在1000mm以上。
回复
chaoxin007_2010
2010年12月21日 11:16:49
9楼
主要没有分清水带卷盘和消防软管卷盘是两种东西。
回复
fangsir671010
2010年12月21日 17:53:25
10楼
我们这现在已经不让用薄型的了,650是摆不下自救卷盘,要700
回复
bboo1218
2010年12月21日 22:52:43
11楼
不按套路出牌,就是这么回事。
回复