2个电容补偿柜如何取样?
y348593017
y348593017 Lv.2
2010年12月18日 14:27:57
只看楼主

今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?我认为串联才准确,专心求教!

今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?
我认为串联才准确,专心求教!
免费打赏
shwjvip
2010年12月22日 17:02:52
12楼
做一个主柜,一个辅柜!:time:
回复
fyw1972
2010年12月22日 21:34:30
13楼
两个控制器可以取一相电流,,应该串联,这样取样才准确,如果并联,由于控制器阻抗不一样,各控制器采样大小不同(约为总电流的一半),相位也可能有差别,所以不准确。
回复
ln_gwb2000j
2011年01月07日 13:25:31
14楼
是哦,这样控制方便而且成本较低,可靠性比较高
回复
qiaodiandian
2011年01月22日 22:37:57
15楼
电流信号如果并联的话就会减小取样电流了吧---并联分流的吧
回复
et_2358
2011年01月24日 15:59:18
16楼
弱弱的问一下,CT出来的二次电流信号能并联么
回复
et_2358
2011年01月24日 16:03:38
17楼
我认为要是两台电容补偿柜的取样信号都取自同一进线柜的话,这两台补偿柜取样型号之间应该要互锁,
回复
zhrbin610
2011年01月25日 22:26:14
18楼
电流只可串联不可并联
回复
z1g2d3
2011年01月27日 08:59:08
19楼
四楼同志说的对
回复
lennie1219
2011年01月27日 09:41:21
20楼
2台补偿柜可以用一个无功补偿控制器,如果要用2个控制器就要把取样电流串联起来,不能并联
回复
xiaoyao999
2011年01月27日 10:37:06
21楼
同意楼上的,电流信号都是串联的,如果2面一般都是主副柜,如果2个进线,可分别取2个进线电流。
回复