今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?我认为串联才准确,专心求教!
今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?
我认为串联才准确,专心求教!
12楼
做一个主柜,一个辅柜!:time:
回复
13楼
两个控制器可以取一相电流,,应该串联,这样取样才准确,如果并联,由于控制器阻抗不一样,各控制器采样大小不同(约为总电流的一半),相位也可能有差别,所以不准确。
回复
14楼
是哦,这样控制方便而且成本较低,可靠性比较高
回复
15楼
电流信号如果并联的话就会减小取样电流了吧---并联分流的吧
回复
16楼
弱弱的问一下,CT出来的二次电流信号能并联么
回复
17楼
我认为要是两台电容补偿柜的取样信号都取自同一进线柜的话,这两台补偿柜取样型号之间应该要互锁,
回复
18楼
电流只可串联不可并联
回复
19楼
四楼同志说的对
回复
20楼
2台补偿柜可以用一个无功补偿控制器,如果要用2个控制器就要把取样电流串联起来,不能并联
回复
21楼
同意楼上的,电流信号都是串联的,如果2面一般都是主副柜,如果2个进线,可分别取2个进线电流。
回复