今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?我认为串联才准确,专心求教!
今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?
我认为串联才准确,专心求教!
2楼
等待高手回答
回复
3楼
我认为取样信号应该是并联一起接到CT上!:)
回复
4楼
取样线应该串联啊,再说两个柜子用一个补偿器就够了,没必要用两个
回复
5楼
同意3楼意见,2台一主一副
回复
6楼
我认为电流信号应该是串联才正确!其实也没有必要搞两个补偿器,这样主副两柜容易发生频繁的竞争投切现象,导致接触器和电容器的损坏!只需要主柜上一个补偿器,然后靠主柜的接触器辅助触点控制副柜的电容器投入即可!
回复
7楼
或者让一个柜子固定投入一部分,另外一个柜子用控制器控制就好啦。
回复
8楼
信号应该串联,这样是可以的,可以正常投切的,我在现场见过。
回复
9楼
用主机,附机就可以了:victory:
回复
10楼
我刚做了一套主副电容柜。用一个补偿器就可以了,两个电容柜之间连接下就好啦..怎么用两个呢?
回复
11楼
做一个主柜,一个辅柜,一般都是这样的
回复