3进4出3补偿2联络共12台,做成GGD。断路器采用人民电器DW15系列
3进4出3补偿2联络共12台,做成GGD。断路器采用人民电器DW15系列
2楼
难道没有人会吗?
回复
3楼
您改一下贴图吧
这样打开还要币的;
====================
不知道您的具体要求,谁也提不出建议阿;
我做过4+3的方案,用的PLC
回复
4楼
如果上机械互锁的话~~怎么上啊?
三台进线柜!估计距离也不近
难道做成 几锁几钥匙的?
回复
5楼
具体要求不说清楚,谁也帮不了你啊!你最好弄个贴图发上来,大家看了也許能帮你出出主意!俗话说:三个臭皮匠,合成一个诸葛亮啊!
回复
6楼
楼主的图 我看了,但不知楼主的具体要求是什么,是要保证在任何情况下这3段都不能失去电源,还是必须能够自动进行切换啊?。。。。。。
回复
7楼
为什么要搞这么复杂?
是不是允许并联?
如果不许,列出断路器合闸条件也不是很难啊?
如1-d1合闸条件为:1-d4分
1-d4合闸条件为:1-d1分或1-d7/1-d8同时分
等等
回复
8楼
不太懂,学习中!
回复
9楼
:handshake 学习中学习中
回复
10楼
过电压抑制柜纯属欺骗
过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!!
没听说“PT、避雷器柜”能“消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。
1、过电压抑制柜(聚优柜)不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
所谓的“专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”就是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器动作是有门槛值的(即:直流1mA参考电压),必须符合国标要求,否则就会给系统安全运行带来严重危害。
直流1mA参考电压是根据多年的运行经验总结及理念确定的,是不能随便可以改变的。国标GB 11032-89《交流无间隙金属氧化物避雷器》规定电站和配电避雷器直流1mA参考电压:
3~10kV 直流1mA参考电压≮2.4倍的系统额定电压。
35kV 直流1mA参考电压≮2.09倍的系统额定电压。
如果加串联间隙,串联间隙的动作值不能小于直流1mA参考电压。
避雷器直流1mA参考电压的理论根据是:在系统发生单相弧光接地时避雷器不动作,单相弧光接地最大过电压是相电压的3.5倍,即
3.5×相电压=3.5×(系统额定电压/√3)= 2.02×系统额定电压
因此,避雷器直流1mA参考电压要大于2.02倍的系统额定电压
xxxx 过电压抑制柜(聚优柜)与避雷器一样的过电压保护死区和不足。
过电压抑制柜(聚优柜)的氧化锌避雷器直流1mA参考电压必须符合国标,因而过电压抑制柜(聚优柜)不能降低其避雷器的动作值,也就有了保护死区和不足,就是说小于直流1mA参考电压的尖峰过电压,过电压抑制柜(聚优柜)是保护不了的。
操作过电压(除电容器、空线路开断过电压)都小于2.8倍的相电压,远小于直流1mA参考电压,避雷器是不会动作的。
显然过电压抑制柜(聚优柜)是不能防止操作过电压的。
xxxx 过电压抑制柜(聚优柜)加大氧化锌阀片的尺寸,只能加大避雷器的标称放电电流,并不能随意改变直流1mA参考电压,不可能通过加大氧化锌阀片尺寸来改变其过电压保护死区的。
xxxx 高压熔断器与避雷器串联,只能解决避雷器损坏后脱离系统,并不能改变氧化锌避雷器的特性。
总之,过电压抑制柜(聚优柜)只能是避雷器的过电压保护水平,根本不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。