现在有一个工程是一个小区,小区里有很多栋建筑,其中有一栋是高层建筑,建筑高度约为70米,其他都是多层建筑,最高才20米,市政给水只有一路进水,不能满足室外消防用水,因此消防水池里储存了室外消防用水量。由于小区面积比较大,做一个取水口满足不了室外消防的要求,因此在小区周围做了一圈室外消火栓代替,这样一做室外消防栓就需要有水泵从水池里抽水才能保证有水。现在的问题是室外消火栓泵单独设置还是和室内消火栓泵合用经济?单独设置需要两个室外消火栓泵,一用一备,压力满足室外消火栓低压(>10米)要求即可;和室内消火栓泵合用的话水量是室内外消防用水叠加,压力也变成了100米,目前没有比较过这两种方式的水泵价格到底那种便宜,但是有一个问题是假如合用的话,火灾时泵开动,室外消火栓的出口压力恐怕最少也有80米,这么高的出水压力消防队员能用来灭火吗?一般室内消火栓的出口压力大于50米都要加孔板了,否则消防队员就操作不了。难道这样合用室外消火栓也要加孔板吗?请大家来讨论讨论,到底室内外消火栓泵合用还是分开设置经济?
室内消火栓和室外消火栓系统可以合用,但你这种情况应该分开设水泵和管网,室内消火栓消防泵可手动/自动启动,室外消火栓消防泵在火灾时手动启动,给消防队员取水用。
回复
13楼
楼上说的有道理,但是室外管线太多,有时候也是很难解决的问题.
回复
14楼
室外消防水泵应该和室内分开
回复
15楼
waterzxr的观点确实很新颖,但是不知消防局是否同意这样做,是否有别的隐患?建议讨论.
回复
16楼
支持讨论
回复
17楼
我以为:1.就此例来看,由于其扬程差距太大,室内外消火栓水泵必须是分开的2.一般室外消火栓的压力都是低压工作,所以,只要厂区管网压力满足生活用水压力即可满足室外消火栓压力
楼主,我说的对吗?
回复
18楼
同意楼上的观点。
waterzxr的观点消防局同意吗?有工程案例吗。若行的话,室外消防就好设计了。
回复
19楼
应该分开设置
回复
20楼
供高层灭火系统的泵和多层灭火系统的泵分设,但是供多层建筑的室内灭火系统和室外灭火系统的泵可以合设。理由如下∶
高层的室内消防系统是独立设置的,需要扬程较高的泵,当是多层建筑发生火灾时只需启动低扬程的泵,当是高层发生火灾时启动高扬程的泵。
另有不同与楼上的观点∶消防储水池按课本上的讲解应该是储存室外消防系统市政不足部分和室内消防系统的水量之和。
回复
21楼
分开设置的话哪是最好不过了
回复