请问室内外消火栓泵合用还是分开设置?
qinyingmei
qinyingmei Lv.4
2006年02月25日 12:25:01
只看楼主

现在有一个工程是一个小区,小区里有很多栋建筑,其中有一栋是高层建筑,建筑高度约为70米,其他都是多层建筑,最高才20米,市政给水只有一路进水,不能满足室外消防用水,因此消防水池里储存了室外消防用水量。由于小区面积比较大,做一个取水口满足不了室外消防的要求,因此在小区周围做了一圈室外消火栓代替,这样一做室外消防栓就需要有水泵从水池里抽水才能保证有水。现在的问题是室外消火栓泵单独设置还是和室内消火栓泵合用经济?单独设置需要两个室外消火栓泵,一用一备,压力满足室外消火栓低压(>10米)要求即可;和室内消火栓泵合用的话水量是室内外消防用水叠加,压力也变成了100米,目前没有比较过这两种方式的水泵价格到底那种便宜,但是有一个问题是假如合用的话,火灾时泵开动,室外消火栓的出口压力恐怕最少也有80米,这么高的出水压力消防队员能用来灭火吗?一般室内消火栓的出口压力大于50米都要加孔板了,否则消防队员就操作不了。难道这样合用室外消火栓也要加孔板吗?请大家来讨论讨论,到底室内外消火栓泵合用还是分开设置经济?

2006年02月25日 14:38:32
2楼
你把问题搞复杂了,可在室外消防水池附件的管网上设置消防水泵接合器若干,火灾发生时,室外消防用水量可由移动是消防泵提供室外消防用水
回复
qinyingmei
2006年02月25日 23:39:26
3楼
回复二楼,那个小区长度约有450米,宽度约200米,单靠移动式消防泵能到达每一点吗?
回复
waterzxr
2006年02月26日 09:36:37
4楼

移动式消防泵是指消防状态下才移来使用的消防泵,并非指使用时能移动的消防泵。消防用水是通过管网输送的,流程如下
水池--移动式消防泵(或消防车)--水泵接合器---远处室外消火栓---灭火
回复
cylwater
2006年02月26日 09:43:52
5楼
最好分设,由于室外消火栓泵用水压力低,用电负荷也小,比合用能减小消防用电负荷。室外消火栓泵可在室外消火栓处设按钮开启。
回复
qinyingmei
2006年02月26日 13:48:34
6楼
象四楼所说的也就是用移动式消防泵代替室外消火栓泵的功能,这样倒是可以省了自己设置室外消火栓泵,可是消防局同意这样做吗?这样消防队员就要多出动一辆消防车。
回复
waterzxr
2006年02月26日 15:09:19
7楼
配备移动消防泵时需要备用燃料油或设备用电源
回复
qinyingmei
2006年02月26日 15:49:05
8楼
7楼在哪里的,实际操作过吗?
回复
tonghaoqiang
2006年02月26日 15:50:32
9楼
室外消防水泵应该和室内分开(如果要设置的话).
室外消火栓是在室内消防水量不足的情况下供消防车取水的。和室内合用的话要是室内水量不足,消防车取水不是室内水量更少了?
建议:如果其他建筑物的室外消防水量不超过15L/s,室外消火栓照设!高层建筑自己该怎么做就怎么做!如果超过了,那做的就多了。
回复
qinyingmei
2006年02月26日 16:39:13
10楼
消防水池已经存有室外消防水量,不存在消防车取水室内水量更少。
回复
ninaxinjie
2006年02月27日 10:19:46
11楼
还是分开吧,合用的话,室内地下室的消防水箱就要更大,泵也是。
回复