-20℃冷冻机组负荷太小,可不可以关闭经济器 我们厂-20℃冷冻系统的负荷太小,吸气压力设定值110Kpa,出口压力1100Kpa,经常达不到。载冷剂是甲苯,经常温度达到-30多度,致使冷冻机吸气和排气压力达不到,经常跳车。经过浏览论坛学习,猛然想起,可不可以在运行时关闭经济器来调节,抑或使经济器的流量逐渐减小来调节?初学冷冻,请各位不吝赐教!
-20℃冷冻机组负荷太小,可不可以关闭经济器
我们厂-20℃冷冻系统的负荷太小,吸气压力设定值110Kpa,出口压力1100Kpa,经常达不到。载冷剂是甲苯,经常温度达到-30多度,致使冷冻机吸气和排气压力达不到,经常跳车。经过浏览论坛学习,猛然想起,可不可以在运行时关闭经济器来调节,抑或使经济器的流量逐渐减小来调节?初学冷冻,请各位不吝赐教!
12楼
用热气旁通啊,制冷量调节的方式多着呢。
回复
13楼
不明白,干嘛不让机组停。。。。电不要钱吗
回复
14楼
还是控制器有问题,不能自动控制,不能自动卸载,如果是乙二醇机组,早就出大事了
回复
15楼
同一楼上说的!看看是不是温控有问题了
回复
16楼
真是那样的话建议把机组改小。
回复
17楼
压缩机的高压;是靠冷液器的换热效果来恒定的;并不是靠流量的大小来控制的;但是;也和流量;有一定的关系;这就叫做制冷技术;流量的大小;是靠设计的温度;和制冷的工况而定;这就叫做;机组调试;呵呵;;仅供参考
回复
18楼
零载位你加经济器做什么啊?
如果经济器关了吸气压力再低,工艺要求不能停机的话就只有开排气旁通了。
我做过多套制冷量0~100%的低温螺杆机,零载位时仍有有15%的排气量,想再将只有排气旁通了
回复
19楼
机组配大了呗,再说这种情况,控制好像也有些问题了。
回复
20楼
是的,一般机组都有自动控制,温度到了自动减载,再往下降温,就自动停机,温度上升再自动开机,是很好用的,就是机组大 了,也一样控制,要么你就将载冷剂箱搞大。
回复
21楼
没办法 最省钱的办法是加一套热气旁通 如果想提高效率就加变频器
回复